查看: 2056|回复: 16

遇到难题了

[复制链接]
发表于 2019-10-19 01:08:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
给一用户配一内机,原机大2匹外机,我配一外节流3匹风口,结果加种4斤就热保,电流高达15A,以为压机问题,连换2匹,2.5匹,小3匹都一样,最后连毛细管,过虑器都换了还是一样,真不知应该怎么办了,2匹配3匹口应该没问题,且压机现已换成小3匹的,毛细管按原机长度管径换,亏本买卖,特求救各位以保本为目的,先谢了。
发表于 2019-10-19 10:03:49 | 显示全部楼层
原来外机是好的吗  系统有堵吗
发表于 2019-10-19 14:31:45 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我是猜的,是不是内机跟外机都有节流的,如果都有节流应该是不能正常工作的。
发表于 2019-10-19 14:33:38 来自手机 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2019-10-19 14:33:45 来自手机 | 显示全部楼层
楼上正解。
发表于 2019-10-19 14:33:44 来自手机 | 显示全部楼层
楼上正解。
发表于 2019-10-19 14:33:42 来自手机 | 显示全部楼层
楼上正解。
发表于 2019-10-19 17:52:27 | 显示全部楼层
原机外机和配的外机都是外节流?一定要把内外机节流情况搞清楚。
 楼主| 发表于 2019-10-19 18:16:07 来自手机 | 显示全部楼层
谢各位,都解剖过,内机就3路4一5厘左右的分支
发表于 2019-10-19 18:28:13 | 显示全部楼层
内机大了当然热保。风流量加大/换冷面积加大/管内容积加大还接标准压力加注?还有余冷回给压机?
楼主想下用个一匹外机却带个五匹内机就明白个中原由。