求助,中央空调系统中制冷和制热两种模式哪种模式需求.....

[复制链接]
发表于 2019-10-17 21:58:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
问一下大神们中央空调多联机制冷和制热哪种模式需要的制冷剂多,为什么,求解惑谢谢
发表于 2019-10-17 22:13:24 | 显示全部楼层
啊?你搞的中央空调要专们配置废氟回收机作为制冷、制热时的抽、加氟调节用的?我读书少可不要骗我呀。
发表于 2019-10-17 23:21:32 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
制冷时需要大量的制冷剂,制热时因为有电热丝辅就基不需要冷剂,这么解释应该合理吧:
发表于 2019-10-18 06:54:07 来自手机 | 显示全部楼层
表示看不懂
发表于 2019-10-18 11:23:18 | 显示全部楼层
制冷模式下的制冷剂多,有些热泵需要在制热之前,抽出一部分制冷剂。原因是冷凝器和蒸发器的尺寸不同,在制热时候,过多的负载热能不能够完全从室内冷凝器(在制热模式)释放,不能完全冷凝,而造成制冷效率降低很多,这才是真正原因。
发表于 2019-10-18 11:25:17 | 显示全部楼层
同理,在制冷模式下,需要对热泵补充一些制冷剂。
发表于 2019-10-18 11:40:57 | 显示全部楼层
ddjj918 发表于 2019-10-18 11:23
制冷模式下的制冷剂多,有些热泵需要在制热之前,抽出一部分制冷剂。原因是冷凝器和蒸发器的尺寸不同,在制 ...

你考虑了两器的交换面积变化了,咋不考虑气温的变化呢。节流的变化也没考虑到哦。
别用夏天制冷的压力。直接代进冬天制热。
也就是夏天强制搞成制热的压力与冬天制热时的压力是不同的!环境的气温形响着压力!
发表于 2019-10-18 12:09:24 | 显示全部楼层
首先,我说的是在定频技术下的这种变化,而现在的变频技术已经克服了这个问题,通过降频达到减小吸热(制热室外)的手段。我同意楼上佳波师傅的意见。定频还是需要这样处理的。
但是对佳波师傅提到的论据不是很认可,因为这些压力的处理在变频技术中,是通过压缩机的工作压力变化而变化的,不是由周围环境气温的压力。
 楼主| 发表于 2019-10-28 18:01:45 | 显示全部楼层
ddjj918 发表于 2019-10-18 11:23
制冷模式下的制冷剂多,有些热泵需要在制热之前,抽出一部分制冷剂。原因是冷凝器和蒸发器的尺寸不同,在制 ...

这正是我需要的答案,因为我曾经遇到过多联机冬天开制热效果非常好,到夏天开制冷效果就不行。还报排气温度过高故障
发表于 2019-10-29 21:56:07 | 显示全部楼层
这个问题厂家早就考虑了的。我们用格力的软件调试格力多联机的时候就注意到了:在系统制冷模式的时候,室内机关机后电子膨胀阀是关到0步的。也就是说是关死状态。设置制热模式的时候,室内关机了,电子膨胀阀还会有20-50步的余量。表示还有点制冷剂是通过关了的内机流过的。不知道大家调试的时候注意了的吗?一家之言,大家讨论一下。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-13 09:25 , Processed in 0.062814 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表