格力显示FO

[复制链接]
发表于 2019-10-17 17:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力1.5匹G机,制冷运行1小时左右显示FO,手摸蒸发器冰凉,排水管有水排出,外机粗细管均有结露。
系统压力.jpg
压缩机运行电流.jpg
发表于 2019-10-17 17:39:00 | 显示全部楼层
测管温.....
发表于 2019-10-17 18:23:43 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这个真空压力表看着挺顺眼的,哪个品牌型号?
发表于 2019-10-17 18:37:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 CCTV-6 于 2019-10-17 18:41 编辑

F0本来就是缺氧故障,电流太低,结合表压,缺氟的可能性最大。在制冷状态下给四通阀通一会电,制一会热后,断开四通阀电源,再看电流压力,如果正常就是系统脏堵了。
发表于 2019-10-17 20:53:41 | 显示全部楼层
一直在使用中的空调吧,理应不存在缺氟,是管道系通问题。如移机管扁,真空不纯,节流嚣,四通阀不畅等。  建议不要随意加F。
 楼主| 发表于 2019-10-17 20:57:33 | 显示全部楼层
满江红 发表于 2019-10-17 18:23
这个真空压力表看着挺顺眼的,哪个品牌型号?

淘宝上买的,没留意
 楼主| 发表于 2019-10-17 20:59:06 | 显示全部楼层
孙军坤 发表于 2019-10-17 20:53
一直在使用中的空调吧,理应不存在缺氟,是管道系通问题。如移机管扁,真空不纯,节流嚣,四通阀不畅等。   ...

制冷效果还不错,就是不能开太低,25左右就不会报错,调到17度开一个小时左右就报故障了
 楼主| 发表于 2019-10-17 21:01:08 | 显示全部楼层

管温还是室温,只测了室温是正常的,没有测管温,明天测一下
发表于 2019-10-17 22:53:22 来自手机 | 显示全部楼层
制冷时低压压力低,电流小,查一下管路系统有没有压扁的地方。管路系统轻微脏堵也会引起此故障。
发表于 2019-10-17 23:22:44 来自手机 | 显示全部楼层
1.5匹才3.3a电流一个千瓦都不到很节能阿
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-13 15:50 , Processed in 0.079542 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表