求助:格力3p定频空调,制冷正常,制热15分钟后压缩机保护

[复制链接]
发表于 2019-10-14 08:52:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
15年的格力3p定频空调,220v的32的制冷剂,制冷时低压压力0.75电流7a左右一切正常,就是制热不行,刚开机时制热正常,电流10A,粗管烫手,细管稍热,内机出风口热风,15分后压缩机保护不工作此时压缩机接线柱有220v内外风机正常运转,手摸粗细管常温,内机出风口冷风,也不报故障代码。停机等半个小时开机制热换是正常工作15分钟后就又不正常了重复上面的,清洗内外蒸发器换是一样,本人新手,师傅们这种情况是是什么问题?
IMG20191013122750.jpg
IMG20191013163816.jpg
发表于 2019-10-14 09:32:59 | 显示全部楼层
传感器故障
 楼主| 发表于 2019-10-14 10:38:29 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
gccxj 发表于 2019-10-14 09:32
传感器故障

你好,你说感温头吧
发表于 2019-10-15 15:26:31 | 显示全部楼层
用的什么样的压力表,制冷时低压压力是0.75MP吗
发表于 2019-10-15 18:00:14 来自手机 | 显示全部楼层
外风机是否受控?
发表于 2019-10-15 18:41:13 | 显示全部楼层
学习维修经验中....
发表于 2019-10-22 19:49:58 | 显示全部楼层
和我遇到的这台情况一样,也是2015年的,三相电,压缩机wuv对外壳只有100欧,开机空开跳闸,换压缩机后,制冷还行,能长时间工作,制热时,室温从21度升到28度,压力表显示21,压缩机电流3.3A(外机铭牌上标注4.1A),压缩机就只能工作十几分钟,出现过热内部保护,测量压缩机到继电器的三根线都有交流380v,内外机风扇还是在转,要等40分钟压缩机温度降低了,里面的热保护才解除。内外机翅片都已清理干净,不知道是什么原因。
发表于 2019-10-22 21:06:16 | 显示全部楼层
QQ图片20191022210913.jpg.JPG QQ图片20191022210904.jpg.JPG QQ图片20191022210918.jpg.JPG QQ图片20191022210922.jpg.JPG
发表于 2019-10-22 21:10:26 来自手机 | 显示全部楼层
r32制冷剂制冷只有七公斤多点压力感觉压力啊正常,氟少了吧!
发表于 2019-10-22 21:53:48 来自手机 | 显示全部楼层
测量外机管温头阻值是否正常,再查压缩机顶部接线端子有没有热保护,先去掉开机
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-11-26 22:29 , Processed in 0.074114 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表