RT809HSE编程器
理论星△启动电流与实际启动电流不成立,严重怀疑启动循序有误,请再次在实际线路确认一下。对于相位电流不平衡问题,楼上朋友已指出  各相电压是否平衡、电机线圈电阻(线圈匝数差异)
发表于 2019-10-10 22:26:36 来自手机 | 显示全部楼层
温度高,负载情况也有影响。
发表于 2019-10-10 22:46:16 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
别太纠结了,继续用吧
发表于 2019-10-11 07:23:34 | 显示全部楼层
可能遇到大马拉小车了。
发表于 2019-10-11 07:58:05 | 显示全部楼层
看懂了,你这线就没结对,找到电路图,重新安装,电机六条线接线就编号了,千万别搞错,两个洞一边三根,自定义或者打开盖子看看对照电机电路图看下出线,,什么叫降压启动?星...△型,可分手动和自动延时,这个严格按图纸操作,凭经验是不行的,没图纸是瞎搞,还不行那就是电机接线掉头出问题了,这种电机隔一个u在隔一个是v再隔一个w隔出来的那三个就是那边,你肯定搞错了,没
发表于 2019-10-11 08:36:50 | 显示全部楼层
电压或者电机绕线
发表于 2019-10-11 08:54:53 | 显示全部楼层
电源电压测一下看看平不平,如果平那就是绕组阻抗有差异。
发表于 2019-10-11 12:03:34 | 显示全部楼层
典型的星角降压启动电路。
默默地说一句导线在电流钳的位置不同,测量数据也不同。
还有最重要的就是时间继电器和接触器线圈电流你没考虑进去吧?电流不能在配电箱进线端测,要在接触器出线端测。
发表于 2019-10-11 12:29:19 | 显示全部楼层
583121240 发表于 2019-10-10 22:17
三相绕组阻值不平衡吧!

可能是三相绕组参数有误差,可以用低阻表测电阻,精确到0.1以下看看。
发表于 2019-10-11 13:02:51 | 显示全部楼层
按电流来看应该是三角-星启动了!!!