      首先感谢大家的帮助!!!
      一个18.5千瓦的电动机,烧坏后去绕线。回来后接线有些理解不透彻的地方求助大家。具体如图。这样接后星启动时KM1和KM3吸合电流分别为24.5A  25.5A  26.5A。延时过后KM1和KM2吸合,三角接法,这时电流分别为14 15 17A。前期经过测试电机三组线首位段正确,线圈接入图。
   问:为什么会出现这样的异常电流?是不是接线有错误?
    星三角.jpg
  电动机目前是可以运行的,是个水泵,可以出水,运行比较平稳,温升比较大,散热片大概有50度。三相的电压平衡。同名端用电池法测量正常。但是不能确定首尾。有可能3组线圈的头尾同时被对调。
发表于 2019-10-10 20:56:49 | 显示全部楼层
测下电压,也许答案就在这里
发表于 2019-10-10 20:57:28 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
测下三相电压
发表于 2019-10-10 21:16:13 | 显示全部楼层
我觉得是不是三相电压不平衡,或者是电机绕线有匝数差异
发表于 2019-10-10 21:27:46 | 显示全部楼层
三相电压或电机三相电阻不平
发表于 2019-10-10 21:32:08 | 显示全部楼层
星运行电流比角运行电流还大?这是什么鬼?  确认过首尾端正确吗?三绕组阻值相同吗?
 楼主| 发表于 2019-10-10 21:54:24 | 显示全部楼层
1601820117 发表于 2019-10-10 21:32
星运行电流比角运行电流还大?这是什么鬼?  确认过首尾端正确吗?三绕组阻值相同吗? ...

    电动机目前是可以运行的,是个水泵,可以出水,运行比较平稳,温升比较大,散热片大概有50度。三相的电压平衡。同名端用电池法测量正常。但是不能确定首尾。有可能3组线圈的头尾同时被对调。
发表于 2019-10-10 21:57:17 | 显示全部楼层
也许是电压不平衡
发表于 2019-10-10 22:17:07 来自手机 | 显示全部楼层
三相绕组阻值不平衡吧!
发表于 2019-10-10 22:17:34 | 显示全部楼层
能启动,切换后电流也比较平稳,就是电流大小是什么鬼?都找到同名端,竟然不能确定首尾?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-23 17:05 , Processed in 0.063159 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表