遇到这样的空调漏氟

[复制链接]
发表于 2019-10-5 09:36:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台空调不制冷,查得运行压力零。停机平衡压力也只有几公斤。用冰箱压缩机打压至30kg,锁死外机两个截止阀,因为忙,一个月后看表压25kg,打开截止阀压力升至28kg,看压力应该是内机漏,但一个月了还有25kg。不一定查得出来吧。
发表于 2019-10-5 09:57:18 | 显示全部楼层
一个月后看表压25kg,打开截止阀压力升至28kg,看压力应该是内机漏,但一个月了还有25kg。不一定查得出来吧   用空气打压应该不漏,只有分段打压,确定故障位置。
发表于 2019-10-5 10:00:58 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
内机漏的可能性小,铜管喇叭口漏可能性比较大。
 楼主| 发表于 2019-10-5 10:28:06 来自手机 | 显示全部楼层
雅马哈150 发表于 2019-10-5 10:00
内机漏的可能性小,铜管喇叭口漏可能性比较大。

拆开喇叭口不错,就是不知道拧紧没,现在拧紧螺帽,我也怕是喇叭口漏,就先加氟以后再说吧。
发表于 2019-10-5 10:37:30 | 显示全部楼层
兵兵兵兵 发表于 2019-10-5 10:28
拆开喇叭口不错,就是不知道拧紧没,现在拧紧螺帽,我也怕是喇叭口漏,就先加氟以后再说吧。 ...

抽真空测试漏否,比大气要好很多。打进去的气体其实很有多水分进入到压机。
 楼主| 发表于 2019-10-5 10:41:31 来自手机 | 显示全部楼层
ddjj918 发表于 2019-10-5 10:37
抽真空测试漏否,比大气要好很多。打进去的气体其实很有多水分进入到压机。 ...

抽真空很难查的,压差太小了
发表于 2019-10-5 11:07:22 | 显示全部楼层
我今年夏天维修的一台基本就一个夏天在返工,自己卖的一台美的变频漏氟,捡漏紧管不漏加氟,半个月又漏了,换管重做喇叭口又是半个月,拆掉内机泡水里打压正常,换掉四个铜螺帽,发现其中一个小螺帽不匹配上一半时上下拉有间隙,四个全部换掉现在一个多月了反馈正常,
发表于 2019-10-5 11:56:58 | 显示全部楼层
内外连管 螺帽 嗽叭口漏可能性大。
  
空气打压一个月,系通内已有残留水份,去水份也是个不小的工程。
发表于 2019-10-5 11:58:28 | 显示全部楼层
蒸发器拆下来打压扔水里,静心等候,马上会有结果。
发表于 2019-10-5 14:38:13 | 显示全部楼层
我心飞翔. 发表于 2019-10-5 11:07
我今年夏天维修的一台基本就一个夏天在返工,自己卖的一台美的变频漏氟,捡漏紧管不漏加氟,半个月又漏了, ...

喇叭口工具要专业,我用的是这种
IMG-4153 1.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-13 09:26 , Processed in 0.063488 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表