格力35变频空调不升高频

[复制链接]
发表于 2019-9-28 15:45:13 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
放掉410重新定量加注试试
 楼主| 发表于 2019-9-28 15:47:42 | 显示全部楼层
春法维修 发表于 2019-9-28 15:39
氟太多了,放掉些。

是低频运行时的压力应该不是氟多。
是用户使用中不升频,换新机让我回收自己拆机的,拆的时候没通电收氟直接锁角阀内机的氟放掉,回店里直接接上也没再充过氟就是这压力,所以应该不会氟多
发表于 2019-9-28 15:53:54 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
星辉冷气工程 发表于 2019-9-28 15:47
是低频运行时的压力应该不是氟多。
是用户使用中不升频,换新机让我回收自己拆机的,拆的时候没通电收氟 ...

要么放氟试,要么换变频板,哪个成本大自己琢磨。
发表于 2019-9-28 16:24:41 | 显示全部楼层
雪种不够一样不升频,模块过热也会不升频,内机探头质量不好或开路也不会升频,模块升频控制电路元件有故障也一样不升频
发表于 2019-9-28 18:00:17 | 显示全部楼层
总觉得,还是制冷系统的问题。。。
 楼主| 发表于 2019-9-28 18:24:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 星辉冷气工程 于 2019-9-28 18:26 编辑
哈,空调佬 发表于 2019-9-28 18:00
总觉得,还是制冷系统的问题。。。


怀疑是变频板问题,想修复来用(换板就没价值了)可就是找不到故障点。系统问题在用户家前晚还是正常使用中,第二天开机就不升频,按说系统少氟或者堵塞的概率很少。有一个问题是用户几年前新机安装时候安装工没给抽真空,制冷效果差也一直用了一年多,后来才报售后重新排氟抽空定量充,担心的是系统带有空气运行近两年,压缩机油变质引起压机或者系统问题。(2011年的机也用了7~8年了)
发表于 2019-9-28 18:34:09 | 显示全部楼层
星辉冷气工程 发表于 2019-9-28 15:47
是低频运行时的压力应该不是氟多。
是用户使用中不升频,换新机让我回收自己拆机的,拆的时候没通电收氟 ...

明明知道氟少了,何不定量加氟再试机。
 楼主| 发表于 2019-9-28 18:51:04 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2019-9-28 18:34
明明知道氟少了,何不定量加氟再试机。

空调在没开机状态下内机与管道里的氟是气态,就算这样排掉只是很少一部分,不至于导致缺氟到开机自始至终不升频。何况在用户家没拆机前不缺氟就是不升频。
以前试过不少例R22定频机用户移机,有部分用户已经断电了没法收氟,(得到用户同意)也是直接锁角阀排掉,称机后回气压力还是4.8~5KG表压,用户为省钱不充氟也正常使用。
发表于 2019-9-28 20:15:47 | 显示全部楼层
测量一下,下拉电阻15k15k20k和限流电阻10k10k10k,试试?
发表于 2019-9-28 20:32:48 | 显示全部楼层
三个水泥电阻旁边的相电流放大电路,测一下输出引脚电压,如果正常,换模块。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-13 14:45 , Processed in 0.070407 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表