格力35变频空调不升高频

[复制链接]
 楼主| 发表于 2019-9-25 22:11:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
地主lsc 发表于 2019-9-25 20:46
内机风量开到最大,仔细听听电子膨胀阀有什么动作,在测试氟的压力是否正常,也许对你会有邦助. ...

风量开到最大了,还设置定频了充氟模式也是不升频,这款机型主机是毛细管节流没有电子膨胀阀
 楼主| 发表于 2019-9-25 22:18:59 | 显示全部楼层
liqifa6200 发表于 2019-9-25 20:50
所以说这个时候变频检测仪还是有用的,论坛里的大神拿着块万用表通修所有品牌变频的,技术基本都在神仙级别 ...

修了十几年黑电,近几年转型中央空调,变频机确实少有机会接触欠缺经验
发表于 2019-9-28 14:27:42 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
星辉冷气工程 发表于 2019-9-25 14:45
环温管温代换过了也是一样,转换制热模式也升不起高频

没有连接管子。实际时间长了就报故障
发表于 2019-9-28 14:55:15 | 显示全部楼层
外环温感温头拽出来戳进冷凝器片里面,用起子给冷凝器翅片压下去盖住感温头,你再试试
 楼主| 发表于 2019-9-28 15:06:57 | 显示全部楼层
liuchao1986go 发表于 2019-9-28 14:27
没有连接管子。实际时间长了就报故障

铜管也都接上的。停机状态410氟平衡压力17—18KG表压,低频运行中压力12—13KG表压,试运行一个小时都是现状不升频。
 楼主| 发表于 2019-9-28 15:09:24 | 显示全部楼层
zl7758 发表于 2019-9-28 14:55
外环温感温头拽出来戳进冷凝器片里面,用起子给冷凝器翅片压下去盖住感温头,你再试试 ...

外机环温管温都试验用温水泡过,阻值变化正常
发表于 2019-9-28 15:20:05 | 显示全部楼层
星辉冷气工程 发表于 2019-9-28 15:09
外机环温管温都试验用温水泡过,阻值变化正常

温度变化阻值没变化,传感器是不是用大了,还是传感器有问题
 楼主| 发表于 2019-9-28 15:20:30 | 显示全部楼层
发现一个现象:运行中关闭高压阀门启用收氟模式,低压压力只能到5KG表压,再继续收的话压机震动很大,像要被逼停的状态,不能全部收氟,不知道是不是低频运行动力不够被逼停,还是压机机原因导致不升频。不过开机运行中,压机自始至终电流都是1A-1.3A之间,没发现有过大的波动。
 楼主| 发表于 2019-9-28 15:27:57 | 显示全部楼层
zl7758 发表于 2019-9-28 15:20
温度变化阻值没变化,传感器是不是用大了,还是传感器有问题

读帖没认真。我帖子里说的是内外感温包都是15K.20K.,15K.20K.50K,标准的格力挂机温度伟感器。同时也试了用温水泡,阻值都会随着温度变化而变化的
发表于 2019-9-28 15:39:49 | 显示全部楼层
氟太多了,放掉些。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-13 14:46 , Processed in 0.060760 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表