电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 夜的宁静

地面空调

[复制链接]
发表于 2019-9-24 22:49:13 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
系统工作压力4.2KG不算太低了吧,却还报低压故障?真的是欠压?误报?检测出错?
发表于 2019-9-25 06:26:05 | 显示全部楼层
很少接触地面空调,学习学习
发表于 2019-9-25 08:02:29 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
检查压力开关
发表于 2019-9-25 14:09:44 | 显示全部楼层
你这是停机压力,还是开机压力,有区别
发表于 2019-9-25 17:53:28 来自手机 | 显示全部楼层
压力表高大上,我喜欢
发表于 2019-9-25 21:09:17 | 显示全部楼层
还不挣钱,都威科压力表了。
发表于 2019-9-25 22:08:07 | 显示全部楼层
低压保护,要看你这空调用的是那种检测了,1.两线的只能通断.2.还有就是丹佛斯那钟也是两线,但是压力开关需要设置保护参数,如果参数错误的也会保护。3.就是压力传感器了,三线的比较高级,时刻都能检测系统压力。
发表于 2019-9-25 22:56:14 | 显示全部楼层
地面空调就是飞机停在场地时,使用类似移动空调那种,一根风管从主机经舱门延伸到机舱内强制送风,用于保持机舱一定温度的设备。如果使用飞机本身的空调系统耗费太大,所以就使用地面空调系统。

评分

参与人数 2威望 +5 收起 理由
芯片家维 + 2 造船厂叫冷风机
广州佳波 + 3 解释合理。让我等长见识了。谢谢。.

查看全部评分

发表于 2019-9-26 00:52:40 | 显示全部楼层
夜的宁静 发表于 2019-9-24 11:56
不挣钱的 没有那么高的利润

不挣钱就不要修了
发表于 2019-9-28 23:51:31 | 显示全部楼层
新手龙行天下 发表于 2019-9-24 12:19
来学习了,还没见过地面空调

他说的地面空调就是桥载空调。飞机靠桥后给飞机提供冷气的。和静变电源一起维持飞机停车上客的设备。远机位就是用气源车和电源车给飞机提供补给的。