查看: 3961|回复: 9

海信空调报驱动故障

[复制链接]
发表于 2019-9-23 12:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
海信(科龙)三匹,报闪灭闪,模块保护。换了外机板一体板,还是一样,另一台也是,不过是72、36变频。没法子了,请教高手指点。一体板的压机发烫。
发表于 2019-9-24 07:14:27 | 显示全部楼层
外机板换过了还报模块保护可能是压缩机坏了,你可以外接一台压缩机测试一下看看是否正常,外接压缩机正常那就是压缩机挂了。
发表于 2019-9-25 10:37:02 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
褚衍超 发表于 2019-9-24 07:14
外机板换过了还报模块保护可能是压缩机坏了,你可以外接一台压缩机测试一下看看是否正常,外接压缩机正常那 ...

这个方法好,但不现实、
发表于 2019-9-25 10:43:14 | 显示全部楼层
123维修 发表于 2019-9-25 10:37
这个方法好,但不现实、

有什么不现实的?有时搞维修还是需要代换测试的,靠猜测是不行的。
发表于 2019-9-26 00:54:14 来自手机 | 显示全部楼层
褚衍超 发表于 2019-9-25 10:43
有什么不现实的?有时搞维修还是需要代换测试的,靠猜测是不行的。

支持你 搞维修没有备件是不行的 压缩机也是维修工具的一种 靠猜测是不行的!
发表于 2019-9-26 12:38:14 来自手机 | 显示全部楼层
变频空调你都换了外机一体板,还报模块故障,已经可以确定压缩机故障了,代换压缩机只是再确认一下而已
 楼主| 发表于 2019-9-26 19:21:53 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢提示
发表于 2020-3-22 21:33:17 | 显示全部楼层
如果之前没人去修过,那EE的可能性就不大了,一般是压机坏了。
发表于 2022-4-1 18:34:54 | 显示全部楼层
用灯泡做负载
发表于 2022-4-1 20:45:55 来自手机 | 显示全部楼层
zhilengfangming 发表于 2022-4-1 18:34
用灯泡做负载

海信的带位置检测,用灯泡做假负载是不行滴
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-23 16:47 , Processed in 0.062668 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表