RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-9-16 04:49 编辑
荣昌制冷 发表于 2019-9-14 15:35
对于这个话题,我已说过N次了,只要有这种话题出来,我都作了回复。
压缩机机体的任何部位,在任何情况下 ...


老师 我想问问  风冷的R404制冷剂   冷凝温度是否也要比环境温度高10-15度
环境26度  如果加15度  就是41度   表压对应17 bar     但是泰康压缩机建议我们整个过程高压尽量不要超出17bar   这该如何确定呢
发表于 2019-9-16 05:00:42 | 显示全部楼层
liao19881206 发表于 2019-9-15 21:24
老师 我想问问  风冷的R404制冷剂   冷凝温度是否也要比环境温度高10-15度
环境26度  如果加15度  就是4 ...

系统的冷凝温度,要看是什么型式的冷凝器?如果是风冷式的,冷凝温度比环温高8~15度,一般取中间值12度。环温26度,冷凝温度就是38度,对应R404a制冷剂的饱和压力为1.63MPa表压。使用R404a制冷剂,高压压力在2MPa以内都是正常的。