一台低温设备 温度降至-40度 压缩机有结霜

[复制链接]
发表于 2019-9-12 20:59:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台低温设备 温度降至-40度   压缩机有结霜   R404A  高压14   低压负0.03左右   请问老师这是什么情况呢    结霜从-35度开始    目前室温 26度    风冷    压缩机是泰康1.5匹的
发表于 2019-9-12 21:17:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2019-9-12 21:23:46 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-9-13 05:01 编辑
lkjhgf123 发表于 2019-9-12 21:17
环境的湿度是多少?


环境温度是26度,我用的是毛细管
发表于 2019-9-12 23:20:06 来自手机 | 显示全部楼层
做回热了吗?
 楼主| 发表于 2019-9-13 07:25:30 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-9-13 08:31 编辑
松树果 发表于 2019-9-12 23:20
做回热了吗?


回去管比较短  因为有霜化水  用保温棉包住了
另外里面有保温棉   如果做回热  毛细管不是很好缠绕   
发表于 2019-9-13 07:56:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2019-9-13 08:59:13 来自手机 | 显示全部楼层
lkjhgf123 发表于 2019-9-13 07:56
我问你 湿度是多少?没问你温度!

目前这空调房间湿度  预估有50多
发表于 2019-9-14 15:04:30 来自手机 | 显示全部楼层
正常情况
 楼主| 发表于 2019-9-14 15:11:03 来自手机 | 显示全部楼层
汗滴沃土 发表于 2019-9-14 15:04
正常情况

压缩机长时间结霜   会坏不   摸上去有点冷
发表于 2019-9-14 15:35:38 | 显示全部楼层
liao19881206 发表于 2019-9-14 15:11
压缩机长时间结霜   会坏不   摸上去有点冷

对于这个话题,我已说过N次了,只要有这种话题出来,我都作了回复。
压缩机机体的任何部位,在任何情况下都不得有结霜现象出现!这是衡量和鉴定压缩机及系统运行是否正常的一项标志。至于为什么不能结霜,以及结霜后有哪些影响和弊端,请你查阅我在这方面的论述。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 01:28 , Processed in 0.061398 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表