 楼主| 发表于 2019-9-12 16:24:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
修死它 发表于 2019-9-12 16:20
中央空调上的没换过,家用变频空调上的电子膨胀阀经常有卡死的,开机时用硬物敲击阀体就会正常,但是经常 ...

多个方法,总比没有方法好,拆阀、换阀,这是不得已的方法。
 楼主| 发表于 2019-9-12 16:26:42 | 显示全部楼层
江江油罗强空调 发表于 2019-9-12 16:22
个人感觉电子膨胀阀就不应该有完全打开和完全关死这个操作,白费电还明显增加故障率 ...

看来你是专家,但是多联机的室内机必须要关死,否则会导致漏水。膨胀阀关不死的故障,就是因为经常关死动作导致的,因为时间一长会产生磨损,就导致关不死了,这个属于设计缺陷。
发表于 2019-9-12 18:12:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
只能等时间长,使用多了看管用不。
发表于 2019-9-12 18:35:42 来自手机 | 显示全部楼层
早就浏览过楼主的淘宝店铺,可惜我用不到
发表于 2019-9-13 06:09:44 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2019-9-18 22:57:38 | 显示全部楼层
多谢分享。
发表于 2019-9-20 09:03:23 来自手机 | 显示全部楼层
中央空调通用板 发表于 2019-9-12 16:26
看来你是专家,但是多联机的室内机必须要关死,否则会导致漏水。膨胀阀关不死的故障,就是因为经常关死动 ...

其实知名品牌的膨胀阀还是可靠的,只要安装到位,很少坏。不然设计时再加个电磁阀,就行了。
发表于 2019-9-20 10:01:19 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2019-9-21 16:01:11 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享!!