楼主: lyy7623

今天又遇到一台空调制冷效果好,上表测压没有压力显示

[复制链接]
 楼主| 发表于 2019-9-13 08:06:58 | 显示全部楼层
期货 发表于 2019-9-10 22:58
根本就不会修空调

师傅说的对
 楼主| 发表于 2019-9-13 08:07:57 | 显示全部楼层
dsec 发表于 2019-9-11 07:44
二楼是对的!因为我遇到过,有的阀芯比较深,把加氟管顶针反转调出来一点就好了 ...

谢谢师傅指点
 楼主| 发表于 2019-9-13 08:10:26 | 显示全部楼层
东方追梦 发表于 2019-9-11 08:36
既然两根管子都冰凉,那就是制冷,绝对不会没有压力,出现这种情况,是你的顶针没有打开,螺下加氟管,把加 ...

嗯,只会换压缩机、风扇电容还有拆安装加氟、收氟。其它的就脑瓜疼
 楼主| 发表于 2019-9-13 08:12:31 | 显示全部楼层
春法维修 发表于 2019-9-11 16:07
原因之一:大家都常遇到的顶针问题,原因之二:你遇到了比你年龄还大的空调,你从没搞过。 ...

关于顶针第一次听说
 楼主| 发表于 2019-9-13 08:16:52 | 显示全部楼层
万安彩电维修 发表于 2019-9-10 20:13
接头的顶针没订开吧?

我以前加氟的时候接上管子直接加,没遇到过这种情况,多谢师傅指点。
发表于 2019-9-13 09:54:07 | 显示全部楼层
lyy7623 发表于 2019-9-13 08:16
我以前加氟的时候接上管子直接加,没遇到过这种情况,多谢师傅指点。

你拧上管子直接加,是氟利昂的压力打开的顶针,你这样加,没有直接的数据而言,好好学习,多看帖子,相信你会成为真正的维修师
发表于 2019-9-13 21:28:00 | 显示全部楼层
测表接错管了而已
发表于 2019-9-15 21:55:39 来自手机 | 显示全部楼层
空调安装师傅!
发表于 2019-9-16 10:27:47 来自手机 | 显示全部楼层
无氟空调问世了
发表于 2019-9-16 11:14:20 来自手机 | 显示全部楼层
不是表坏,就是顶针没顶好,制冷效果好,没压力,只能是这两个原因,你带表停机试试,看表有动静没
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-15 11:37 , Processed in 0.063239 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表