求教,美的KFR26GW/BP3外机无反应

[复制链接]
发表于 2019-9-9 09:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
刚接手一台美的的空调,客户反应外机不启动,现场看外机板(型号KFR26GW/BP3)指示灯都不亮,电源量有220V电压输入,没找到原因,请各位大神指点指点,谢谢!
发表于 2019-9-9 09:59:19 | 显示全部楼层
直接换板解决
发表于 2019-9-9 10:11:26 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
连接线没有加长一般是外机板坏,找用户收定金换外机板,万一用户改主意了定金不退还能落点路费。
发表于 2019-9-9 11:27:15 | 显示全部楼层
外机有220V,外机电控盒指示灯不亮,电抗正常就是外机板故障,有修板的能力可以修一下,故障简单,没能力就换电控盒
 楼主| 发表于 2019-9-9 20:56:28 | 显示全部楼层
感谢各位大师指点,决定淘一块拆机板试试!
发表于 2019-9-9 21:10:56 | 显示全部楼层
外机板上开关电源坏
发表于 2019-9-9 21:15:57 来自手机 | 显示全部楼层
全直流的空调,换外机板即可
发表于 2019-9-9 21:30:04 | 显示全部楼层
还是换板吧,好收钱,这年头会修板还不如会“冧”客。特别是“懂一点”的,直接换,免得麻烦,到时候他好奇研究一下板子,板子挂了找你麻烦,修板记得贴封条。
发表于 2019-9-10 07:38:15 来自手机 | 显示全部楼层
外板寄过来帮你修比买便宜
发表于 2019-9-10 16:44:31 | 显示全部楼层
指示灯不亮应该是电源问题,争取修好。