查看: 5518|回复: 11

奇怪的风管机滴水问题

[复制链接]
发表于 2019-9-8 20:36:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今年夏天修了不少风管机漏水的问题,大部分都是出风口积水珠,不知道各位大师是怎么处理这种情况的。
IMG_20190908_175231.jpg
发表于 2019-9-8 21:45:20 | 显示全部楼层
风小沸少
发表于 2019-9-8 21:54:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-9-9 06:58:23 | 显示全部楼层
进风脏堵.制冷剂缺少
发表于 2019-9-9 09:04:52 | 显示全部楼层
前一个月搞的一台北方出的所谓杂牌橱房空调。从来没装过这种机。装上后天花上全是水。铜接头结冰。后来查来查去。最后发现。是厂家发过来的配件里少了保温棉。那个风箱四四方方的也要全包上。所有的东西都要包上。好假的厂家……
发表于 2019-9-9 09:24:17 | 显示全部楼层
排除空调自身问题,就是设计缺陷了。5楼师傅是好方法
 楼主| 发表于 2019-9-9 15:59:07 来自手机 | 显示全部楼层
铁甲威龙 发表于 2019-9-9 09:04
前一个月搞的一台北方出的所谓杂牌橱房空调。从来没装过这种机。装上后天花上全是水。铜接头结冰。后来查来 ...

百叶出风口的四个角?
发表于 2019-9-9 17:13:01 | 显示全部楼层
换ABS的风口
发表于 2019-9-9 18:03:12 | 显示全部楼层
调高风速,简单的可以贴绒布贴,某宝有卖
发表于 2019-9-9 18:31:54 来自手机 | 显示全部楼层
明显缩小了出风口尺寸,使用金属材质风口,风扇涡轮严重积尘,商业场所安装位置过高