1.5匹变频空调。低压8个压。16度运行高速。电流升升到6。7个安就停机,温度也降不下来。?散热好。。过一段时间又开转。有时候会出现内机也停,定时闪烁一直的。蒸发器下段不够凉。管温室温12k和5k吧。这种情况难道堵了?
089E92F1-741B-4690-BC56-4D7316247569.jpeg
image.jpg
image.jpg
 楼主| 发表于 2019-9-7 14:57:13 来自手机 | 显示全部楼层
电流一直升。压力8个慢慢降到7。6就停
 楼主| 发表于 2019-9-7 15:06:55 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
现在运行久了。定时出现闪烁。高压保护吧应该,诊断不出来遥控。此时室温管温14k。外机压机管温14。环温11k。排气管温11k
发表于 2019-9-7 15:13:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 13502524820 于 2019-9-7 15:16 编辑

先清洗外机,试机一定要把外壳安装好!
发表于 2019-9-7 15:18:11 | 显示全部楼层
我这里也有一台松下.一样的问题不知道是怎么回事
发表于 2019-9-7 15:48:56 | 显示全部楼层
这款机的电流互感器检测出问题造成的故障,通病。
发表于 2019-9-7 16:05:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2019-9-7 16:11:17 来自手机 | 显示全部楼层
开始怀疑堵,高速运转,电流高。低压降。看看换了能行不在告诉大家
7291E3B8-579F-46CD-ACD6-755A6A0FCF35.jpeg
发表于 2019-9-7 17:36:34 | 显示全部楼层
heppyquan 发表于 2019-9-7 16:11
开始怀疑堵,高速运转,电流高。低压降。看看换了能行不在告诉大家

不会是堵的,这样浪费很多精力,你设置16度满负荷运转是应该的,停机保护查一下电流检测电路,7楼已经提醒你了。
发表于 2019-9-7 19:12:19 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2019-9-7 17:36
不会是堵的,这样浪费很多精力,你设置16度满负荷运转是应该的,停机保护查一下电流检测电路,7楼已经提 ...

这些维修人员压根就不具备基本的知识,本来还想告诉是那个部件坏的,看来也不必了,空调不是长期的开放系统有杂物进去,那里来的堵?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-14 02:19 , Processed in 0.066382 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表