请教380v格力5匹空调不通电

[复制链接]
发表于 2019-9-6 17:16:44 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
内机供电L1,L2,L3三根火线相互之间都有408v,但是L1和N之间电压为0,L2和N,L3和N之间却有408V。空调之前是正常运行的,请问是N线断了吗?没怎么修过三相电空调,请教各位
发表于 2019-9-6 17:34:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 广州佳波 于 2019-9-6 17:50 编辑

发财鼠把L1与N搞一块了?N到电源又让发财搞断了!
真正原因是N断了。内机变压器是用L1相电的。所以就会有楼主的测试结果!
发表于 2019-9-6 17:42:52 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
发财啦发财啦!
发表于 2019-9-6 18:09:47 来自手机 | 显示全部楼层
2楼正解!
发表于 2019-9-6 18:35:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2019-9-6 19:37:11 来自手机 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2019-9-6 17:34
发财鼠把L1与N搞一块了?N到电源又让发财搞断了!
真正原因是N断了。内机变压器是用L1相电的。所以就 ...

谢谢大师指导,明天搞明线试试,报价检查费红黑棕,会不会太低,因为没把握搞好,怕把客户吓到了
发表于 2019-9-6 19:41:15 | 显示全部楼层
天府中人 发表于 2019-9-6 19:37
谢谢大师指导,明天搞明线试试,报价检查费红黑棕,会不会太低,因为没把握搞好,怕把客户吓到了 ...

别说认识我!笑一笑十年少-------------别计较。
五匹商业用的!再怎么老友也得五张啦!
 楼主| 发表于 2019-9-6 19:47:41 来自手机 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2019-9-6 19:41
别说认识我!笑一笑十年少-------------别计较。
五匹商业用的!再怎么老友也得五张啦!
...

因为这个空调别人刚给装的,客户打电话问过他,他给客户说就是空调没供电,空调没问题
发表于 2019-9-6 19:59:15 | 显示全部楼层
肯定是N断线了,而且是空调外面断的啊。
发表于 2019-9-6 19:59:45 | 显示全部楼层
肯定是N断线了,而且是空调外面断的啊。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-14 04:38 , Processed in 0.061266 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表