空调大管折了没换一直用有什么影响?

[复制链接]
发表于 2019-9-4 21:37:55 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
通过这次故障我又养成了一个习惯,上门修空调先大概看下管道,今年夏天已经处理了3台怪故障都是管子折了引起的
 楼主| 发表于 2019-9-4 21:47:34 来自手机 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2019-9-4 19:52
没有办法整好?反其道而行之,哪怕再整恢复一点就行。

整不了了,拉直也拉不了
 楼主| 发表于 2019-9-4 21:48:59 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
zgyy888 发表于 2019-9-4 20:20
空调还可以用说明关系不大,最好测一下电流,在正常范围就可以。曾经有一个客户售后查了几次没有查出问题所 ...

嗯,实在不行测一下电流看看
 楼主| 发表于 2019-9-4 21:49:38 来自手机 | 显示全部楼层
潜学生 发表于 2019-9-4 20:30
不大,这种我见多了。我想问问你是不是售后的?

不是售后的,都是自己干的
 楼主| 发表于 2019-9-4 21:51:29 来自手机 | 显示全部楼层
先学后修 发表于 2019-9-4 21:31
是新机还是旧机,新机无所谓,只是安装还是维修,家用无所谓,商用就有点麻烦,压机回气不好容易热保护,今 ...

旧机来的,铜管都僵硬了!就怕用久了热保护了,到时就不行了
发表于 2019-9-4 22:32:00 | 显示全部楼层
这种情况基本不能动了,最好还是焊接下心里踏实
发表于 2019-9-5 08:42:45 | 显示全部楼层
先学后修 发表于 2019-9-4 21:34
是新机还是旧机,新机无所谓,只是安装还是维修,家用无所谓,商用就有点麻烦,压机回气不好容易热保护, ...

折成这样子差不多全堵了
发表于 2019-9-5 13:47:46 来自手机 | 显示全部楼层
无奈的人 发表于 2019-9-4 21:48
嗯,实在不行测一下电流看看

大管折瘪的制冷时只要系统里制冷剂量正确压缩机电流不会明显变大,压缩机排气压力不会明显升高,但是内机蒸发器盘管里运行压力会升高,制冷量降低,制冷运行对压缩机影响不是很大,但是制热运行时压缩机排气压力会升高电流变大,对压缩机有明显影响
发表于 2019-9-5 15:42:02 | 显示全部楼层
不行换个管子,就看你怎么修
发表于 2019-9-5 18:21:56 来自手机 | 显示全部楼层
这个会出现截流现象,空调管子会震动幅度大,出风口的风是一股一股的麻花严重的话还有异响
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-13 21:14 , Processed in 0.057343 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表