装了部新机,电压偏高,供电局却说正常

[复制链接]
发表于 2019-9-4 16:37:12 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
洗衣机确实见过一例,晚上电压高,早上去没事了。
发表于 2019-9-4 18:10:59 来自手机 | 显示全部楼层
插座接触不良,表测足220.启动空调后不足220
发表于 2019-9-4 19:42:05 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
哈,空调佬 昨天 20:17 俺倒是认为,这也有可能是电网峰值电压时,驻波太大引起的。是驻波干扰了空调机的弱电部分电路  好久不见了
发表于 2019-9-4 19:52:02 | 显示全部楼层
装稳压器装稳压器
发表于 2019-9-4 20:03:18 | 显示全部楼层
供电局说的不全对,国家规定,正常的电压应该是220V正负7%,也就是不高于235V,用户如发现电压高于235V,可以投诉并要求供电局进行技术处理。
发表于 2019-9-4 20:25:22 | 显示全部楼层
不太可能电压的问题,这种电压下工作的空调也不只这一台
发表于 2019-9-4 20:37:41 | 显示全部楼层
我去!要是235伏就投诉的话还不得电话打爆,供电标准确实百分之七,实际往往超出这个值,照明用户负载端电压百分之十都常见,及198-243伏。250伏不至于空调保护,因为空调厂商根据供电实际情况标准放的宽百分之十是正常工作,压缩机与电源都如此。如果是电源的问题话,很可能230伏市电电压叠加了谐波电压,这个电压瞬间值高但作用时间短万用表测不出。单一加稳压器不一定解决,稳压器加两级EMI滤波器试一试。这就是负载要提高功率因素的重要性!当然如果电源虚接瞬时掉电另当别论
 楼主| 发表于 2019-9-4 22:35:55 | 显示全部楼层
加稳压器那不是我考虑的事情,因为是新机,电源没有虚接,该房间以前有空调。,只是换部新机。。当时怀疑插座问题,已经更换了。我拆开外机接线盖量的运行电压,直接把表笔拧在接线柱螺丝上。只高不低,因此不存在220V接触不良的问题。今天收到售后的处理结果:考虑到变频是开关电源供电的关系,正在向上面申请换去试试。
发表于 2019-9-4 23:54:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-9-5 00:09:50 来自手机 | 显示全部楼层
530763342小鱼 发表于 2019-9-4 19:42
哈,空调佬 昨天 20:17 俺倒是认为,这也有可能是电网峰值电压时,驻波太大引起的。是驻波干扰了空调机的弱 ...

这么说你很久没上过来逛了?还是已改行了?

嗨,你好。请多多关照哦
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-13 22:51 , Processed in 0.056276 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表