楼主: 笨鸟起飞

美的空调内机蒸发器冰冻

[复制链接]
发表于 2019-9-3 22:21:16 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
冷静下来,慢慢找原因
发表于 2019-9-3 23:16:23 | 显示全部楼层
冰冻是什么鬼?结霜就结霜..结冰就结冰..估计是果冻吃多了.
发表于 2019-9-3 23:37:12 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
在测得系统回气压力正常的前提下,蒸发器结冰主要还是看看内机过滤网是否脏堵,风轮是否积尘过多,风机转速是否正常
发表于 2019-9-4 01:41:46 | 显示全部楼层
liurongjian 发表于 2019-9-3 21:58
不一定,如果制冷剂偏少同样会有内机蒸发器结冰同时外机的管子也会结冰现象。什么原因,还不太清楚,因为 ...

你的情况我遇到过,是缺制冷量而用户长时间开机造成的,你试试内机的冰全部融化再开机,一定排气管先结冰
发表于 2019-9-4 01:41:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 吴亮凯 于 2019-9-4 01:43 编辑
liurongjian 发表于 2019-9-3 21:58
不一定,如果制冷剂偏少同样会有内机蒸发器结冰同时外机的管子也会结冰现象。什么原因,还不太清楚,因为 ...


你的情况我遇到过,是缺制冷剂而用户长时间开机造成的,你试试内机的冰全部融化再开机,一定排气管先结冰
发表于 2019-9-4 01:48:17 | 显示全部楼层
sullivan 发表于 2019-9-3 23:37
在测得系统回气压力正常的前提下,蒸发器结冰主要还是看看内机过滤网是否脏堵,风轮是否积尘过多,风机转速 ...

蒸发器结冰任何情况都不可能回气压力正常,都是偏低的
发表于 2019-9-4 06:42:13 来自手机 | 显示全部楼层
顶针偏了会有指示?
发表于 2019-9-5 09:34:50 | 显示全部楼层
你想表达的是开机压力在10公斤压力,关机压力还在10公斤压力,空调还结冰了是吗?