楼主: 阿力维修

美的 E1求助

[复制链接]
发表于 2019-9-1 09:43:02 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
如果有加长连接线,先换线。反之先查外机。内机坏的极少
发表于 2019-9-1 13:15:21 | 显示全部楼层
那台机应该是我前几天检查过的,报价客户不修,只付了检查费80
发表于 2019-9-1 17:49:20 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
哈,空调佬 发表于 2019-8-31 17:15
这个是否可总结成:
先换内外机连接线,或单根换S线,无果后再修/换外板 ...

是先检查外机板   再换s(有时通讯会标r) 再检查内机板而且换线要板对板 不要板对接线端子···
发表于 2019-9-1 19:18:04 | 显示全部楼层
哈,空调佬 发表于 2019-8-31 17:15
这个是否可总结成:
先换内外机连接线,或单根换S线,无果后再修/换外板 ...

就是这样的。。
发表于 2019-9-2 00:10:20 来自手机 | 显示全部楼层
玉伟家电 发表于 2019-9-1 19:18
就是这样的。。

就是咯,涉及通讯故障的,检修方案不外乎就是如此。
如果这都要问思路,那只能代表是小白了
 楼主| 发表于 2019-9-5 07:48:37 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢以上各位大师的指导,已换s线,还是E1  。外机变频上红灯亮,一个黄灯在闪烁。测接线端N L开机有交流220伏,N   s瞬间只有200直流电压,然后0至25伏在跳变。
 楼主| 发表于 2019-9-5 07:49:26 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大师们
发表于 2019-9-5 18:26:43 来自手机 | 显示全部楼层
我也遇到过,我的是加管了,接的线是铝的腐蚀了,怕他以后出故障,我就把加长线全给他换了
发表于 2019-9-5 20:29:27 来自手机 | 显示全部楼层
用测试议启动外机,先把故障点是外机还是内机处分出来,然后再来确定是板子还是插接件或连线问题。
发表于 2019-9-6 12:10:02 来自手机 | 显示全部楼层
换外机板