楼主: guoli2010

吓到我了 没有打雷看见一团亮光在电房外从一楼烧到四楼 电房跳闸

  [复制链接]
发表于 2010-11-23 19:59:07 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
最大的可能就是线路倒闸操作引起,瞬间停送电导致电容和回路形成的尖峰电压。
 楼主| 发表于 2010-11-23 21:15:58 | 显示全部楼层
回复 10# xinliangdianqi
谢谢关注
电房里的无功补偿柜上的避雷器烧坏  电房外的变压器输出低压进线到电房的墙边开始起的火 火光串上了四楼   应该不是避雷器老化吧
 楼主| 发表于 2010-11-23 21:17:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-11-25 10:12:00 | 显示全部楼层
回复 13# guoli2010
  谢谢大家关注    按楼主推断如果是电容和回路形成的尖峰电压 我想了几天还是有疑问 电容投入是有控制器延时的 我调的延时1分钟 停电后来电电容会延时1分钟投入 不可能和线路形成尖峰电压   希望大家帮忙分析  在此谢了
发表于 2010-11-25 10:31:19 | 显示全部楼层
是否是补偿电容瞬间接触不良而放电了??
 楼主| 发表于 2010-11-25 19:07:22 | 显示全部楼层
回复 15# 国强

我也搞不清楚到底怎么回事   他们说见到火光从一楼我电房380进线处跑火往楼上串到4楼就熄了  变压器在室外离电房20米     还有个问题 我380进线处有铁皮棚  铁棚搭在地上和我的380V进线一样高  我的380V进线在铁棚上方 铁棚靠在电房的一面墙 往外越来越低的那种 铁棚顶最高处和电线进线距离25CM左右 铁棚是接地 的 如果是高压放电应该往铁棚上放电 怎么往上跑火  很多疑问 今天供电局来看过 什么也没说
发表于 2010-11-26 22:14:53 | 显示全部楼层
你忽略了一点:线路停送时间短暂的时候由于电容的储存电荷放电会正常工作,然而停送的尖峰和放电尖峰的撞击会升高电压,例子:以前在电容盘接灯泡为了保证放电良好,结果线路的短暂停送,电容的主控不但没有动作,反而这一组灯泡全炸了!!
 楼主| 发表于 2010-11-27 08:55:17 | 显示全部楼层
回复 17# 夜半孤影
谢谢您的分析 有这种可能  控制器的供电是小变压器整流后有滤波电容 电容缓慢放电导致短时停电不会动作 所以控制器不动作    那现在我的380V线路高压时击穿了(有火光) 现在380V状态下正常 我还要不要管他?
发表于 2010-11-27 09:20:20 | 显示全部楼层
回复 18# guoli2010

如果单单就是电容柜的避雷器有动作或击坏,更换一组就行,高压避雷器按道理不应该有问题,因为低压电容柜的避雷器为低压避雷,耐压值比较低,所以会引起断路故障瞬间起火产生的弧光球体,如同球型雷电,比较少见!!
发表于 2010-11-27 20:39:07 | 显示全部楼层
支持18楼的观点
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-24 03:39 , Processed in 0.059037 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表