空调12的铜管用10的压力有变化吗?

[复制链接]
发表于 2019-8-28 19:20:36 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
明显氟不够,32的运行压力夏天至少10个
发表于 2019-8-28 21:29:48 | 显示全部楼层
楼主说的32,感觉就是制冷量吧,不是R32。刚开始学的时候,12的铜管用过10的插焊,也没什么问题,但是偶尔用户会有反应有回流声。后来就都改成扩口焊接了
发表于 2019-8-28 22:05:25 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
回气流量不够!直接影响高压流量!制冷量下降!不信你找个压缩机试一下!用不同口径的回气管!看看高压排气量有何变化!
发表于 2019-8-29 00:09:23 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵呵呵实操中,不知有多少同行在有意无意的,干这种事呢
俺的态度是:反对票﹥﹥支持票
发表于 2019-8-29 12:30:49 | 显示全部楼层
12铜管变10铜管回气压力只有低不会高的,制冷效果不好是其他原因,在仔细查找。
发表于 2019-8-29 14:24:17 来自手机 | 显示全部楼层
哈,空调佬 发表于 2019-8-29 00:09
呵呵呵呵实操中,不知有多少同行在有意无意的,干这种事呢
俺的态度是:反对票﹥﹥支持票 ...

支持你的态度!
理由是:通常说的∮12铜管外径为12.7mm,设壁厚为0.8mm,则截面积为95m㎡;而∮10铜管外径为9.52mm,设壁厚为0.7mm,则截面积为52m㎡。95m㎡比52m㎡如何还能看不出来?
这个地方楼主的问题和连接管管径没有关系,如果用的是正常管径的连接管制冷运行时三通截止阀处的压力应该更高一点点才是。
发表于 2019-8-29 18:59:03 来自手机 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2019-8-29 14:24
支持你的态度!
理由是:通常说的∮12铜管外径为12.7mm,设壁厚为0.8mm,则截面积为95m㎡;而∮10铜管外径为 ...

兄台的理由是用数据来证实的,显得非常严谨有力。
但估计,是估计啥,不少师傅甚至是过半以上的师傅,会认为,差不多啦,没觉得出效果有啥大差别。。。
殊不知系统中配管差不多啦,F差不多啦,抽/排不抽/排空都差不多啦。。。;电控中原配件随意更换大点小点差不多啦,线径不够标差不多啦。。。一一算起来,就差多啦
这就是现状,再强大的理论与数据在这样的师傅面前也是显得苍白无力.但却又不是个人能力所能改变的。
因此规范,只能你俺他做起,希望以点带面,
发表于 2019-8-29 19:46:25 来自手机 | 显示全部楼层
我也经常这么干
发表于 2019-8-31 11:28:19 | 显示全部楼层
8848 发表于 2019-8-27 18:48
你确定32雪种6个压正常??    30度天气的话  散热正常的32定频机起码10个压!几米长的气管少一个型号毛关 ...

32如果堵了楼主可能就不会在这里求助了
发表于 2019-8-31 14:42:14 | 显示全部楼层
先学后修 发表于 2019-8-28 19:20
明显氟不够,32的运行压力夏天至少10个

32是机器型号
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-14 01:46 , Processed in 0.057154 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表