变频空调有源PFC电路可以临时弃用吗?

[复制链接]
发表于 2019-8-26 13:35:39 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
取消后耗电增加。正常时耗电800瓦左右,取消后1000瓦以上。
发表于 2019-8-26 14:26:40 | 显示全部楼层
功耗增加不是事,关键是取消后整机的可靠性有没有大幅度降低,这才是问题!
发表于 2019-8-26 17:27:12 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
有源PFC把300v供电电压提升到了380v左右,模块在恒定负载功率下可以降低运行电流,从而降低模块功耗,如果降低供电势必增加模块电流,模块功耗增加,可靠性降低,但是,增加一个升压电路又增加一个故障隐患,鱼和熊掌不可兼得,空调的设计师们至今还没想出来既效果好又不容易出毛病的空调。
 楼主| 发表于 2019-8-26 17:41:47 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大师们的精采讲解,如果取消必然要把CPU和PFC控制器之间的信号搞通,不知他们之间传输的是高低电平信号,还是开关量信号