奥克斯格力柜机f7

[复制链接]
发表于 2019-8-25 22:10:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
客户打电说奥克斯变频柜机,不是3匹就是2匹。开机不到一分钟显示f3马上又转f7.售后去换了变频板故障己旧。然后换了内机感温头还是老样。别人干剩下的不好干。还没去修。大师们给个建议,是那的l问题。抽时间去修一下。谢谢
发表于 2019-8-26 10:00:51 | 显示全部楼层
奥克斯  还是格力
 楼主| 发表于 2019-8-26 10:17:01 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
wzj810123 发表于 2019-8-26 10:00
奥克斯  还是格力

奥克斯,
发表于 2019-8-26 12:51:20 | 显示全部楼层
现在热季快结束的活都是些垃圾活,比如压缩机坏了找你去鉴定的。都是些别人修得不要的
发表于 2019-8-26 13:09:24 | 显示全部楼层
继续猜,到底是哪里问题
发表于 2019-8-26 14:32:55 | 显示全部楼层
这个问题是压缩机启动失败,电压不稳,系统压力高,等原因造成的,已经更换过外机板那就不是板子的问题,重点检查系统压力,
发表于 2019-8-26 15:41:49 | 显示全部楼层
估计压缩机挂了,
 楼主| 发表于 2019-8-26 15:57:20 来自手机 | 显示全部楼层
黄兆忠 发表于 2019-8-26 14:32
这个问题是压缩机启动失败,电压不稳,系统压力高,等原因造成的,已经更换过外机板那就不是板子的问题,重 ...

机器几秒钟就停了。压力测不了。
发表于 2019-8-26 16:13:50 | 显示全部楼层
带上自己的家伙去量参数,不然没法猜。
发表于 2019-8-26 21:45:56 来自手机 | 显示全部楼层
换机不用猜保证能解决问题