前些天修了台2匹挂机空调误判压缩机串气,现在维修陷入僵局。客美的户报修空调不制冷,上门检查发现内机太脏,客户同意清洗,清洗后空调制冷正常开机五分钟不出冷气了,匆忙到外机查看压力4.7左右,收雪种感觉达不到负压,收雪种时间有点短,匆忙判断压缩机坏了,更换压缩机后加雪种感觉时间比较久才达到5公斤压力,有点疑惑于是关机重启空调压力变2公斤压力,怕压缩机有问题又收雪种这次可以达到负压,打开阀门压力又到5公斤压力,压缩机停机保护,放雪种到3个压力电流达到8.5左右收工走人,很明显问题没有解决,再次上门雪种加不到五公斤电流14个立马压缩机热保护,放雪种,判断系统堵得可能性非常大,找了半天外机没有看到毛细管,在论坛帖子里面找到叫可变孔板节流,拆下可变孔板节流永嘴吹一头要很大力才有一丁点气出来,另外一头也要很大力才有气出来感觉是堵了,因为原机没有毛细管换个单向阀自己又不知道永多长的毛细管又是第一次维修这种机不知道毛细管要多长,所以直接把可变孔板节流去掉铜管连接在一起,开机加雪种制冷正常就是内机有很大的气流声,让公司申请了一个可变孔板节流,还没来得及换呢,客户又打电话来说又不制冷了,现在维修陷入僵局,不知道可变孔板节流换上去行不行。各位坛友说说怎么下手
换压缩机后加雪种好像电流很低,两个压力电流才2.7左右上不去
发表于 2019-8-22 23:27:12 | 显示全部楼层
把低压阀门换掉,用外径2.5mm/内径1.5mm的毛细管取34cm代换子弹壳成状的节流短管元件。
不论你喊哑喉龙在这论坛是不会有人回答你毛细管用法的,唯有独一无二的苏师父打破常规会讲出,祝修好它,天太热潜水凉爽去
发表于 2019-8-23 00:57:27 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
“用户又打电话来说不制冷了,”这下可能要领压缩机了,系统没有节流器件能交给用户使用?
发表于 2019-8-23 07:26:44 | 显示全部楼层
换个外机
 楼主| 发表于 2019-8-23 11:10:58 来自手机 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2019-8-22 23:27
把低压阀门换掉,用外径2.5mm/内径1.5mm的毛细管取34cm代换子弹壳成状的节流短管元件。
不论你喊哑喉龙在这 ...

非常感谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-14 04:10 , Processed in 0.049289 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表