楼主: jjb100

回气管结露,排气管常温,不制冷

[复制链接]
发表于 2019-8-21 18:33:46 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
原来故障怎样?系统里氟多少?慢慢放氟观察,然后重新加。
发表于 2019-8-21 21:37:57 来自手机 | 显示全部楼层
高压不烫说明压力不高
发表于 2019-8-24 18:05:13 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压缩机气缸密封不好,我今天遇到一个同样的问题,,换掉压缩机解决问题
发表于 2019-8-25 01:58:45 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机效率低挂了,我也碰到过,换毛管无用,只有换机头。
发表于 2019-8-25 08:41:55 来自手机 | 显示全部楼层
同意是压缩机出了问题
发表于 2019-8-26 23:32:52 来自手机 | 显示全部楼层
是不是内机过滤网脏堵喔?
发表于 2019-8-26 23:36:23 来自手机 | 显示全部楼层
回压正常,电流正常。压机的可能性小!
发表于 2019-8-27 01:22:23 | 显示全部楼层
先换冷媒试试...现在假货多
发表于 2019-8-30 09:02:50 | 显示全部楼层
学买了
发表于 2019-8-31 11:20:06 | 显示全部楼层
先看机组是挂机还是柜机,是内机节流还是外机节流再说,内机节流大多数都是回气管凉,高压管常温