楼主: 孤星泪19928

松下1.5变频挂机 压缩机反复停

[复制链接]
 楼主| 发表于 2019-8-22 08:47:12 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
对你说的几项检查很正确 如何判断各个元件呢 松下挂机的这些元件参数多少呢
发表于 2019-8-22 11:15:25 | 显示全部楼层
孤星泪19928 发表于 2019-8-22 08:47
对你说的几项检查很正确 如何判断各个元件呢 松下挂机的这些元件参数多少呢 ...

我居然早上遇到个和你一模一样的故障现象的变频空调,但是我的是格力的。请问你查到的是什么东西故障啊?给我也产考一下,谢谢
发表于 2019-8-22 11:26:48 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
内机没有开机外机就有电,松下的是不是跟大金一样的,内机没有外机开关继电器
发表于 2019-8-22 11:28:43 | 显示全部楼层
模块电路,PFC电路重点照顾
 楼主| 发表于 2019-8-22 12:25:15 来自手机 | 显示全部楼层
扬州朱海 发表于 2019-8-22 11:15
我居然早上遇到个和你一模一样的故障现象的变频空调,但是我的是格力的。请问你查到的是什么东西故障啊? ...

我的就是内管温阻值变小 我以为是10k的 其实是15k的 防冻结保护吧 刚好高频没几十秒就停机
 楼主| 发表于 2019-8-22 12:26:52 来自手机 | 显示全部楼层
syhh6602 发表于 2019-8-22 11:26
内机没有开机外机就有电,松下的是不是跟大金一样的,内机没有外机开关继电器 ...

松下的这款就是插电内机继电器就吸合 内外机实时保持通讯状态
发表于 2019-8-22 13:17:19 | 显示全部楼层
外机可以启动证明通讯正常,启动一会儿停机有可能散热不良,模块保护,感温头故障
一般等几个周期机会显示故障代码,或者观察外板故障灯判定故障位置
发表于 2019-8-22 14:15:08 | 显示全部楼层
孤星泪19928 发表于 2019-8-22 12:25
我的就是内管温阻值变小 我以为是10k的 其实是15k的 防冻结保护吧 刚好高频没几十秒就停机  ...

我去,我都把外机电控盒子拆下来了,我下午再去量一下,谢谢师傅
发表于 2019-8-23 23:02:45 | 显示全部楼层
syhh6602 发表于 2019-8-22 11:26
内机没有开机外机就有电,松下的是不是跟大金一样的,内机没有外机开关继电器 ...

变频还是定频机?
发表于 2019-8-23 23:15:40 | 显示全部楼层
孤星泪19928 发表于 2019-8-22 08:47
对你说的几项检查很正确 如何判断各个元件呢 松下挂机的这些元件参数多少呢 ...

内机红色插头的室温15K,管温5K,白色插头的室温15K,管温20K,外机三个,一个5K,15K,50K
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-14 02:33 , Processed in 0.061320 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表