今天遇到一台 美的空调1.5p变频的
空调不制冷 基本没有冷风出来  冷媒R410A的
测工作压力低压0.35那个样子压力偏低 。
高压管结霜 原本以为空调缺氟。
  但是停机后平衡压力 超高。 达到压力表最大值
并且内机蒸发器高压管入口处也存在结霜。
   各位师傅 这种情况  是什么问题呀。
难道 管路系统 堵了吗?

发表于 2019-8-20 06:40:34 | 显示全部楼层
同意楼上意见
发表于 2019-8-20 07:00:51 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
楼主压力表用的是低压表?
发表于 2019-8-20 07:35:47 | 显示全部楼层
如是新安装机,管子有压扁的,以前正常机,可能内机过滤网不洁,风机风速等因…
发表于 2019-8-20 07:45:10 | 显示全部楼层
都停机了 哪来的平衡压力
发表于 2019-8-20 10:14:59 | 显示全部楼层
建议你把表压说的明白一些,让我们都能看懂
发表于 2019-8-20 13:53:47 | 显示全部楼层
压力表最大值,等待lz说一下量程多少?
发表于 2019-8-20 16:57:31 | 显示全部楼层
停机压力为平衡压力,跟温度有关,冷媒种类有关,跟空调没有关系,夏天410A大约17KG
发表于 2019-8-20 19:32:58 来自手机 | 显示全部楼层
别告诉我们你用的满量程是8或者15公斤的
发表于 2019-8-20 19:50:59 | 显示全部楼层
霍大善人 发表于 2019-8-20 07:45
都停机了 哪来的平衡压力

停机后,一般有3到5分钟的压力平衡,这台机器有堵,在有霜的地方就是堵的地方,应该是膨胀阀的问题。