查看: 3930|回复: 10

美的变频空调蓝丝月1.5p显示E1

[复制链接]
发表于 2019-8-19 16:55:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
空调前两年就显示E1,实在没有使用关机状态下E1一闪而过,那还是在包修期内。出包四个多月了,这个月突然用着用着就出现E1,可以正常开关机,出现E1后关机然后再开机按显示键不显示室外温度(之前按会显示)五分钟以上再次出现E1。打开外机看主板蓝灯绿灯都亮,问了维修人员说外机主板正常。这个问题不管了拔下电源等个二十分钟左右,插上电源然后就正常了,空调连着26度开几天也不出现E1,按显示键又可以显示室外温度了。今天又出现一次E1症状就是上次一样,拔电源等一会儿就好了。请问大家哪里出问题的概率大我去买个配件。家里有万用表,需要测量哪里?
发表于 2019-8-19 19:15:38 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-8-19 20:26:30 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
是通信故障,外机板故障比较多
发表于 2019-8-19 22:14:55 来自手机 | 显示全部楼层
内机板,外机板都换了
发表于 2019-8-20 01:00:46 来自手机 | 显示全部楼层
这个问题最好问马云家的卖家,他们有配件,一个配件一个配件的换
发表于 2019-8-20 01:01:17 来自手机 | 显示全部楼层
换到修好为止
发表于 2019-8-20 01:02:11 | 显示全部楼层
告诉你个专业俗语:间歇性透水
 楼主| 发表于 2019-8-20 10:51:59 | 显示全部楼层
锄禾日当午 发表于 2019-8-19 19:15
还是别搞了,这个专业性还是比较强了,安全重要

好的谢谢
 楼主| 发表于 2019-8-20 10:53:32 | 显示全部楼层
玉林荣哥 发表于 2019-8-19 20:26
是通信故障,外机板故障比较多

好的谢谢
发表于 2019-8-20 14:00:52 来自手机 | 显示全部楼层
你要买的配件就是外机板了,换了立马就好。