美的变频大1p,出风口温度13度,正常吗,大神指点

[复制链接]
发表于 2019-8-17 23:39:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我京东买的大1p出风口温度13,正常吗,我还有一台也是美的1.5p出风温度10度,售后来看过说正常,总感觉制冷效果不理想,今天5.1装的,刚开始效果很好,很冷,现在感觉一般,室外机怎么看漏氟的痕迹,求大神指点,
发表于 2019-8-18 00:20:47 | 显示全部楼层
环境温度是多少,如果30度。你说的出风温度属正常范围
发表于 2019-8-18 08:25:12 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
买个电流表,压力表测下
 楼主| 发表于 2019-8-18 11:12:21 来自手机 | 显示全部楼层
海涛769 发表于 2019-8-18 08:25
买个电流表,压力表测下

师傅主要是测压力吗,电流表测电线电流,看氟利昂压力,
 楼主| 发表于 2019-8-18 11:14:49 来自手机 | 显示全部楼层
bluesongxp 发表于 2019-8-18 00:20
环境温度是多少,如果30度。你说的出风温度属正常范围

晚上大概也差不多,兄弟,主要我还有一台出风口10度,房间明显比新空调冷很多,
 楼主| 发表于 2019-8-18 11:19:27 来自手机 | 显示全部楼层
海涛769 发表于 2019-8-18 08:25
买个电流表,压力表测下

我在买一个测电流的表,师傅请教一下一般美的大1p电流多少最佳,范围是多少
发表于 2019-8-18 13:19:51 | 显示全部楼层
看铭牌上的标识啊
发表于 2019-8-18 14:05:11 | 显示全部楼层
出风口温度正常并不代表空调运转正常,变频空调出风口温度不是恒定的,是根据程序设定上下浮动的。
发表于 2019-8-18 18:38:25 | 显示全部楼层
出风口温度在各种状态下,不能认为是不变的,同一牌子的也有差异。
发表于 2019-8-18 19:17:24 来自手机 | 显示全部楼层
房间面积,空调匹数大小,室内温度,风速,都关系到出风口温度,不能单单凭风口温度来判断空调是否有问题,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-15 01:56 , Processed in 0.059811 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表