第一次维修22的大冷冻柜,压缩机坏了,换上压缩机后,加氟,效果是有了,但是工作一会压缩机就高温保护了,试过了好几次结果都一样,停了以后压力表也不会归零,600的停机以后压力表都会归零的啊,请问各位大神22的工作压力高压低压是多少呢?停机后压力到底会不会归零呢?要是不归零封口岂不是会很危险
发表于 2019-8-16 08:11:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2019-8-16 08:15:23 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
散热很好哦,冷凝器并不是很烫的,还有风扇降温
发表于 2019-8-16 08:31:02 | 显示全部楼层
R22的压力要比600的高,停机后不会回零的一般0.1-0.2.
发表于 2019-8-16 09:16:40 | 显示全部楼层
说什么逻辑的话?任何制冷剂系统在工作中的高低压压力是多少?神仙也不可能答得出来!还竟有人说压力一般会是多少,这都是乱扯的废话。
任何制冷剂的系统,工作中的高低压压力都是与当时的箱温(柜温),即制冷温度密切相关的;高压与当地当时的环温密切相关。不谈温度,就不要问压力!
发表于 2019-8-16 09:57:24 | 显示全部楼层
是不是堵了?
发表于 2019-8-16 10:24:38 | 显示全部楼层
理论功底不扎实,问题出的就多!荣老说的极是,光看压力是没用的,零下18和零上18压力差大发了。搞技术要扎实,现在好多人很浮躁,喜欢拿来主义
发表于 2019-8-16 11:01:16 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-8-16 18:26:20 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2019-8-17 19:53:55 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-8-16 09:16
说什么逻辑的话?任何制冷剂系统在工作中的高低压压力是多少?神仙也不可能答得出来!还竟有人说压力一般会 ...

多谢老师指导
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-11-20 04:08 , Processed in 0.060412 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表