楼主: 355037117

格力1.5压机热保问题

[复制链接]
发表于 2019-8-15 23:09:56 来自手机 | 显示全部楼层
好奇怪的热保护,正常制冷没问题,到了设定温度停机了压机温度直接升高到不能再次开机?
发表于 2019-8-15 23:10:05 来自手机 | 显示全部楼层
建议楼主备一只电流表吧,还有温度计,这种情况根据整机运行电流能看出一些问题,温度计也是修空调必备的
 楼主| 发表于 2019-8-15 23:15:26 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2019-8-15 23:03
就是说这台空调开制冷内外机同时运行,在整机不停始终运行的情况下制冷效果很好,可是一旦房间设 ...

是超级 奇怪。制冷效很好,制冷过程中不会启动热保,反而在再次启动时会热保,也很有可能是热保开关的问题
发表于 2019-8-15 23:20:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 威扬天下 于 2019-8-15 23:21 编辑

不奇怪,钳表都没一只,能叫工具齐全。。。。这才叫奇怪!!
发表于 2019-8-15 23:31:23 来自手机 | 显示全部楼层
355037117 发表于 2019-8-15 23:15
是超级 奇怪。制冷效很好,制冷过程中不会启动热保,反而在再次启动时会热保,也很有可能是热保开关的问 ...

        当时即使没有电流表也可以用万用表查,就是等整机持续运行3个钟头后,突然关机拔掉空调电源插头,万用表电阻档两表棒搭在外机线排所谓的火线(压缩机C端子)和N线(压缩机R端子)看是否由停机前的导通过一会儿会断开。
        楼主是否有把压缩机桩头检查过?
发表于 2019-8-15 23:36:08 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-8-16 07:11:45 | 显示全部楼层
建议楼主把外机清洗,更换压机风机电容后再看看。
发表于 2019-8-16 08:31:26 | 显示全部楼层
拔了插头等10分钟再开机还热保护吗,可能停的时间太短,高压还没有平衡掉。
发表于 2019-8-16 09:10:43 | 显示全部楼层
换压缩机吧,
发表于 2019-8-16 09:30:18 | 显示全部楼层
继电器粘连了。。