美的R32制冷剂变频空调,购买时间一年,空调制冷效果差,内外机通风散热良好,室外环境温度30℃,室内环境温度29℃,内机蒸发器温度空调自查温度是11℃,但是出风口温度检测15℃,频率运转66Hz,电流5.8A,低压侧压力10Mpa,排气温度90℃,压缩机储液罐凉而且结露水均匀,蒸发器用手摸着冷热均匀,排水管出水量也比较大,但是用手摸蒸发器翅片水分也不是很多,重新抽真空定量加氟后机器效果还是这样,外机回气部分也焊开了,没有堵的地方,更换压缩机还是这个问题,请问各位有可能是哪里的问题。
发表于 2019-8-15 17:17:41 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-8-15 18:14 编辑

粗管阀全开没有?环境温度30度R32低压加到8.5试试,最高频运行低压加到8.5至9之间看看。空调多大的?房间多大?保温效果
发表于 2019-8-15 17:24:13 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
多大房间?多大空调,内机出风大不大?,定频16.17度效果也是杠杠的,
发表于 2019-8-15 17:28:18 | 显示全部楼层
14度左右温差 也算正常了吧
发表于 2019-8-15 17:28:46 来自手机 | 显示全部楼层
1.5匹?5.8A,1MP,电流高了些,压力大了些
发表于 2019-8-15 17:59:24 来自手机 | 显示全部楼层
摸着水不多,排水水又多,
发表于 2019-8-15 18:00:16 | 显示全部楼层
新空调大费周折,换压缩机?
发表于 2019-8-15 18:34:17 | 显示全部楼层
有可能正常
发表于 2019-8-15 18:37:45 | 显示全部楼层
1年的新机,也就是说当初安装时也是热天,装好时效果应该不差,当初效果不差说明跟房间大小和安装位置关系不大,现在又排除了缺氟,还能有什么问题?如果你是售后就换外机板试试,外机板不只是压缩机能工作不报错就没有问题,重点检查外机风扇转速是否正常,今天刚修一台美的变频机,开机一会制冷效果越来越差,外机风扇转速感觉不稳,拆下测量2.5微法只有0.85微法,还有1台酒店装的美的挂机也差不多1年多,制冷效果刚开始可以,睡觉半夜会热醒,售后来了3次都说没有问题,氟也放了重新加过都一样,客户一怒之下弃保,也是风扇电容惹的祸。
发表于 2019-8-15 20:04:24 | 显示全部楼层
像这种问题要查一下外机风扇电容,氟的压力放到8个左右再试试
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-14 01:10 , Processed in 0.062122 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表