楼主: 精修5

格力5p天花机

[复制链接]
发表于 2019-8-13 09:35:16 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
直接换水泵,水泵被脏东西卡住,水排不出去!
发表于 2019-8-13 10:23:48 | 显示全部楼层
水位浮子开关有两种,一种常开一种常闭,只要有通断转换就是正常的。
发表于 2019-8-13 10:28:14 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
精修5 发表于 2019-8-13 05:57
空调黄灯闪8下,查代码是水满故障。拆机也发现水槽的水是满的。

看下排水管路顺畅吗?管路坡度怎么样?拆开排水管看下水泵有没有排水。
 楼主| 发表于 2019-8-13 10:33:57 来自手机 | 显示全部楼层
感谢各位的指点,现在将排水泵拆下放在水里上电检测排水正常,未见有脏物
发表于 2019-8-13 15:59:49 来自手机 | 显示全部楼层
我遇到大金的排水泵,报故障,表面上什么什么都正常,换个排水泵就好了。
发表于 2019-8-13 16:23:04 来自手机 | 显示全部楼层
精修5 发表于 2019-8-13 10:33
感谢各位的指点,现在将排水泵拆下放在水里上电检测排水正常,未见有脏物 ...

你的排水管路坡度怎么样?拍个照片看看。
发表于 2019-8-13 18:05:00 来自手机 | 显示全部楼层
排水管道安装时固定太少时间长了高低不平很容易跳排水故障也有后期吊顶内施工改变了排水管子造成
发表于 2019-8-13 19:49:39 | 显示全部楼层
落下导通是正常的
发表于 2019-8-13 20:00:41 | 显示全部楼层
报故障的时候量浮子开关是开还是通,如开路报故障是正常的查水管,如通报故障换主板即可
发表于 2019-8-13 22:09:58 来自手机 | 显示全部楼层
如果水位开关能报故障 水又满盘那就不是只剩排水泵和排水通路?