求助;海尔变频空调KFR-72Lw/03GCB21AU1 通讯线电压?

[复制链接]
发表于 2019-8-10 21:45:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
海尔变频空调KFR-72Lw/03GCB21AU1  通讯线电压?1空调接上电源(不开机))测量通讯线与零线的电压,2空调开机后测量通讯线电压,3在外机接线柱上断开通讯线,接上电源(不开机)分别测量外机通讯线电压,内机通讯线电压。
 楼主| 发表于 2019-8-10 21:51:47 来自手机 | 显示全部楼层
忘记注明了,通讯线的电压是跳动的,主要测量出个范围就行了,谢谢
发表于 2019-8-10 23:25:09 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你的问题好多哦!首先是有没有故障代码,外机有没有供电,N和S间有没有跳变电压
 楼主| 发表于 2019-8-11 04:37:46 来自手机 | 显示全部楼层
上电开机约4分20秒报故障代码E7,内机大小风,叶扇摆动都正常,外机无任何动作。外机接线柱有220V电压(直接是从内机接线柱上过来的,没有任何开关控制),外机小板变频模块内整流桥坏,已订购变频模块,目前就是不能确定通讯线电压,网上都说在50V以下,我的通讯线电压在175~250V之间摆动,
 楼主| 发表于 2019-8-11 04:39:12 来自手机 | 显示全部楼层
不确定是否正常
发表于 2019-8-11 07:43:55 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-8-11 07:50:03 来自手机 | 显示全部楼层
是空调坏了
 楼主| 发表于 2019-8-14 10:24:11 来自手机 | 显示全部楼层
今天总算把空调修好了,换了块变频模块,机器恢复正常。没想到变频模块故障会报E7故障代码。