电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2419|回复: 10

关于热保护的问题

[复制链接]
发表于 2019-8-10 20:22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
最近厦门天气很热,快要40°了,遇到很多热保护停机的空调,首先内机风量正常,过滤网干净,外机用高压水枪冲洗,之后开机加氟到4-5个压力之间,具体表现为大管冰凉结露,小管凉并且潮,但是于事无补,依旧运行不到几分钟就过热停机保护。三相5P的柜机,主板没有问题,因为已经换通用板了。工况较差,机房或者配电室24小时运行的,设26°,一台比较急的换压缩机解决了问题,但是压缩机业主并不是很愿意换,价格昂贵,有什么办法可以排除压缩机吗?或者能具体判断热保护问题出在哪的问题吗?谢谢!没有钳流表,不好测电流,万用表有!
发表于 2019-8-11 07:49:00 | 显示全部楼层
没家伙怎么干活
发表于 2019-8-11 11:00:08 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
40度加氟4-5个压力是不够的    压缩机散热不良和排气温度高
发表于 2019-8-11 15:15:33 | 显示全部楼层
首先把氟加够,再不行给压缩机加个输液器降温,一桶水也能用很长时间了
发表于 2019-8-11 15:42:32 来自手机 | 显示全部楼层
制冷维修2012 发表于 2019-8-11 15:15
首先把氟加够,再不行给压缩机加个输液器降温,一桶水也能用很长时间了

会不会生锈腐蚀穿缸体?
 楼主| 发表于 2019-8-12 08:33:24 | 显示全部楼层

我修的空调比较固定,都是些定频的,很少用到钳流表
 楼主| 发表于 2019-8-12 08:33:48 | 显示全部楼层

就是钳流表没,因为用的很少没准备
 楼主| 发表于 2019-8-12 08:35:30 | 显示全部楼层
制冷维修2012 发表于 2019-8-11 15:15
首先把氟加够,再不行给压缩机加个输液器降温,一桶水也能用很长时间了

只怕这是治标不治本啊,想根治它,还是得寻思寻思
 楼主| 发表于 2019-8-12 08:37:53 | 显示全部楼层
木小旋 发表于 2019-8-11 11:00
40度加氟4-5个压力是不够的    压缩机散热不良和排气温度高

那应该加到多少压力呢,我之前是看大师帖子说加到回气冰凉结露,小管也冰凉是合适的压力。而且有时候加不进去,不知道原因在哪里
发表于 2019-8-12 09:10:13 来自手机 | 显示全部楼层
我之前也遇到过格力柜机排气温度高报故障,补加氟后就好了。压力大概0.5mpa左右
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-14 07:50 , Processed in 0.061362 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛