格力变频空调奇葩问题,修不好了

[复制链接]
发表于 2019-8-9 20:07:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一经销商卖的串货机,装好了停电没试机。第二天试机开机外机工作十分钟停,有时候一连工作十来天没问题,此机三年了,换过三次内外板,拆回家三次,没门了,报售后,这鸡八太远了,7.80公里山路,上门检查工作十分钟停机,不报代码,通迅正常,黄灯闪4次,红灯8次,按灯光键6次显示e2和p4.,拆内机板下来,发现修过,修的乱七八槽,直接换内机板,换好后试机半时正常,然后走了,两天后用户来电话了,显示u8,再上门,新板显示u8,直接换了5个4007,试机正常走了,过了三天又显示u8
现在蛋疼,请高手们说说
发表于 2019-8-9 20:11:04 来自手机 | 显示全部楼层
过零检测电路难修吗?
 楼主| 发表于 2019-8-9 20:18:05 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
新板,又拆回家试了3天没问题,去用户家装上去直接显示u8
发表于 2019-8-9 20:28:17 | 显示全部楼层
怎么感觉像是电源线路问题
发表于 2019-8-9 20:45:14 | 显示全部楼层
有没有检查过电压正不正常
发表于 2019-8-9 21:04:57 来自手机 | 显示全部楼层
先治好蛋疼,才能安心修空调
发表于 2019-8-9 21:11:12 | 显示全部楼层
  观摩学习
发表于 2019-8-9 21:49:02 | 显示全部楼层
7.80公里山路,来回一次要多久?
发表于 2019-8-9 22:04:58 来自手机 | 显示全部楼层
感觉电压不稳
发表于 2019-8-9 22:26:10 | 显示全部楼层
等待结果