低压管很烫

[复制链接]
发表于 2019-8-9 08:23:03 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
需要同时测量出口阀压力和进口阀压力,若出口压力大而进口压力小,则需要看哪里堵塞,膨胀阀和与之相关的电路,过滤芯是否堵塞(通过检查两边的温度确定)等,第一步需要检查室内风扇速度是否过低,过滤网是否藏。
发表于 2019-8-9 09:01:52 | 显示全部楼层
制冷模式换向阀在热的状态,或干脆在制热模式粗管当然很烫。
发表于 2019-8-9 09:20:48 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不缺氟的话,要么管路有问题,要么就是四通阀问题。甚至可能像楼上说的,开了制热???
发表于 2019-8-9 09:29:57 | 显示全部楼层
换 压缩机
发表于 2019-8-9 10:21:46 来自手机 | 显示全部楼层
外风机不转
发表于 2019-8-9 12:31:19 | 显示全部楼层
亲爱的用户 准备大修吧。业内人士会继续往前查,你说的表象只能猜个大概
发表于 2019-8-9 18:45:11 | 显示全部楼层
不允许接错线么?经常发生的事情
发表于 2019-8-9 20:32:18 | 显示全部楼层
同意13楼的推断
发表于 2019-8-9 22:17:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-9 22:50:19 来自手机 | 显示全部楼层