日立多联机P17故障

[复制链接]
发表于 2019-8-8 15:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天又是这种空调故障代码P17.
但是搞不懂压缩机为什么很烫手,压缩机没转啊!(都不用好几天了,就我上门才开机的。)
发表于 2019-8-8 15:21:37 来自手机 | 显示全部楼层
能用水降温降下来?
发表于 2019-8-8 15:49:06 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
多联机的压缩机外机上电不开机的状态加热带也给压缩机加热的,压缩机运行是温度高于70度加热带停止加热
发表于 2019-8-8 15:51:45 来自手机 | 显示全部楼层
液态氟利昂不可压缩,加热的作用是转化汽态保护压缩机
发表于 2019-8-8 23:05:36 来自手机 | 显示全部楼层
我也是同样问题请问楼主解决了没有   
发表于 2019-8-8 23:09:14 来自手机 | 显示全部楼层
很多都说变频器坏了或者压缩机坏   测量压缩机阻值为零直通了  他们说变频压缩机有1.几欧阻值有的说直通
 楼主| 发表于 2019-9-10 16:26:31 来自手机 | 显示全部楼层
基本是变频器坏了吧?
发表于 2019-9-10 22:04:59 | 显示全部楼层
p17 不是真实故障代码 开时间长一点 会出来的 前盖板有代码解释
发表于 2019-10-4 23:02:03 | 显示全部楼层
变频器跳开引起的重试
发表于 2019-10-6 14:49:28 | 显示全部楼层
压缩机有电加热带