电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 5320|回复: 15

请教一下变频的柜机一般出风口温差大于多少度算正常?

[复制链接]
发表于 2019-8-7 15:00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
家里一台日立的3P变频柜机,加氟至高低压管温度接近,压力12KG  室温30度 出风口温度19度  感觉还差了点 。
请教各位大师,正常的柜机温差能达到多少,我试了一下房间的挂壁机 相同室内温度 出风口温度15度。
加氟的时候高低压管保温棉塞了温度传感器
微信图片_20190807145903.jpg 微信图片_20190807145917.jpg
发表于 2019-8-7 15:09:26 | 显示全部楼层
10度以上
发表于 2019-8-7 15:11:06 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
空调属于高危行业,正常工作的空调,制冷状态下,环境温度在30度的,低压侧R22冷媒压力4.5左右。410A冷媒7.5左右。内机进出风口温差10-15度。
发表于 2019-8-7 15:30:41 | 显示全部楼层
好像氟加多了吧
 楼主| 发表于 2019-8-7 15:40:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 chwd5 于 2019-8-7 15:41 编辑

看压力比其他机子高很多,但是看高低压管的温度相近,
之前8公斤压力的时候细管温度很低,出风口常温 标准缺氟的症状

微信图片_20190807153435.jpg
微信图片_20190807153444.jpg
11.jpg
发表于 2019-8-7 15:44:04 | 显示全部楼层
抽真空,重新加
发表于 2019-8-7 16:02:40 | 显示全部楼层
楼主定量加。
 楼主| 发表于 2019-8-7 16:07:01 | 显示全部楼层

我之前是抽真空定量加1500g,制冷效果不理想 温差10度,压力13KG  总觉得不对  
现在在怀疑是不是冷媒有问题,巨化的2.5KG小罐
发表于 2019-8-7 17:02:06 | 显示全部楼层
工作压力13公斤,如果氟没有加多,就是压缩机没有升频,在低频运行状态,制冷效果差,很可能你加氟太多导致。
发表于 2019-8-7 17:02:08 | 显示全部楼层
拿个红外测温有屁用,压力高,有危险
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-15 15:44 , Processed in 0.064110 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表