查看: 3234|回复: 14

海信定频1.5P外机救助

[复制链接]
发表于 2019-8-6 18:30:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
为啥没毛细管,修了一年多空调第一次见
IMG_20190806_182816.jpg
 楼主| 发表于 2019-8-6 18:38:24 来自手机 | 显示全部楼层
1.5P定频挂机还有毛细管在内机的,沒毛细管他怎么工作的,这个外机是户家叫去帮忙装上的原来的坏了,这个外机挺新14年的内机丢了装上后定量加的氟,压力低,只有2.5ba,认为压缩机不良报价后弃修
发表于 2019-8-6 18:39:01 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
工作起来摸一下图片下部竖起的那一段,十多厘米长那个
 楼主| 发表于 2019-8-6 18:45:02 来自手机 | 显示全部楼层
有点象单向阀旳那个是吧?
发表于 2019-8-6 19:13:14 来自手机 | 显示全部楼层
cjL983513 发表于 2019-8-6 18:38
1.5P定频挂机还有毛细管在内机的,沒毛细管他怎么工作的,这个外机是户家叫去帮忙装上的原来的坏了,这个外 ...

你发现外机“没毛细管”,在你抽空定加之前咋不测一下细管阀上的压力?
导致的结果是,你定加后回气压力为2.5kg就弃修了。因为你觉得,该外机没毛细管,定加后回气压力这么低,估计是压机呀啥的坏了,对吧?
。。。  。。。
哎,可惜了
发表于 2019-8-6 19:30:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-8-6 20:16:08 | 显示全部楼层
短管节流阀了解一下,哎可惜了到嘴的鸭子让你整飞了。
发表于 2019-8-6 20:37:48 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-8-6 21:14:28 来自手机 | 显示全部楼层
这个就是替代毛细管的,也有点单向阀的作用,我换过,不过是2p美的,
发表于 2019-8-6 21:41:11 | 显示全部楼层
哈,空调佬 发表于 2019-8-6 19:13
你发现外机“没毛细管”,在你抽空定加之前咋不测一下细管阀上的压力?
导致的结果是,你定加后回气压力 ...

新类型的节流阀以后应该会用的多起来的。嘘......小声点,楼主知道了因为这个弃修会郁闷死的。
实在没有节流阀,楼主用细管弯一个吧。还不信治不了洋人还治不了它
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-15 04:55 , Processed in 0.063709 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表