查看: 5330|回复: 45

挂机空调制冷效果差,求助。

[复制链接]
发表于 2019-8-5 13:32:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一个拼装机。内机06年左右春兰32机,外机是海信33机,双排冷凝器。 制冷时,两管都凉有水珠。细管更凉一些。蒸发器干净,整幅有水珠,很凉,内外风机风速正常,散热良好。都用水枪冲洗过。排水管滴水速度正常。外机压力0.5,电流5.几。  房间18个面积,层高2.1~2。环境温度34度。  故障是出风口温度18.4度,开机半小时后测量的。温度降不下来。求指导什么原因。
发表于 2019-8-5 13:46:13 来自手机 | 显示全部楼层
温差多少?老机子能达到12就不错了。
 楼主| 发表于 2019-8-5 13:53:51 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
房间温度29,出风口18.4。
发表于 2019-8-5 14:07:45 | 显示全部楼层
修过的机器,里面制冷剂直接抽了真空,定量加氟。
发表于 2019-8-5 14:16:32 来自手机 | 显示全部楼层
各项数剧和条件都正常,机器没有故障,应考虑房间是什么结构及热源来源
 楼主| 发表于 2019-8-5 14:30:14 来自手机 | 显示全部楼层
haohao8571 发表于 2019-8-5 14:07
修过的机器,里面制冷剂直接抽了真空,定量加氟。

刚刚已经抽真空重加了,没用,还是一样。
 楼主| 发表于 2019-8-5 14:33:35 来自手机 | 显示全部楼层
我现在怀疑内外机不匹配
发表于 2019-8-5 14:44:10 | 显示全部楼层
二次蒸发
发表于 2019-8-5 14:56:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-8-5 15:01:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽