中央空调积水盘溢水

[复制链接]
发表于 2019-8-3 10:38:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请问下中央空调积水盘溢水是什么原因? 每屋十五个房间   共排水主管用的40的管  一个总排水口     三个排气口     总排水口设在第十五个房间门口    积水盘溢水的房间都在1.2.3.4.5 这几间    管道没堵 风机吊的也比总排水管高出二十多公分     当1.2房间没开空调时积水盘也溢水出来    这是什么原因引起的呢?要如何解决?
发表于 2019-8-3 18:37:53 来自手机 | 显示全部楼层
这种问题只有亲临现场才能找到原因
发表于 2019-8-3 18:52:34 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
总排水管道坡度不到位。逆向流出来的,查3号房间,6号房间,水平量下。
 楼主| 发表于 2019-8-3 19:16:44 来自手机 | 显示全部楼层
xypdyx 发表于 2019-8-3 18:52
总排水管道坡度不到位。逆向流出来的,查3号房间,6号房间,水平量下。

如果要改管的话 1号房到15号房是坡度要多少呢?总长为50米的管   如两头高低5公分的坡度差够吗? 这样效果会不会更好?
发表于 2019-8-3 19:27:15 | 显示全部楼层
坡度是要看你风机盘管的高度来决定的,坡度大了,排水管要低于风机盘管。十几米,5CM也不是很大,你只要改6号房之前的管子。