楼主: xunmi818

自家用的旧空调如何精确微调加氟量

[复制链接]
发表于 2019-8-3 21:04:12 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
    恶性循环——你给别人修空调差不多就行了,你吃菜呀都是菜农下过药的,菜农自己吃的菜呀——都是分开种的!这世界都在自相残害!
发表于 2019-8-3 21:08:50 来自手机 | 显示全部楼层
顾客的好好加,口碑才会越来越好啊
发表于 2019-8-3 21:22:47 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
自家的和大家的一样,看效果就好。不用太纠结。
发表于 2019-8-3 21:30:48 来自手机 | 显示全部楼层
xunmi818 发表于 2019-8-3 11:18
按铭牌上的加注量,根本达不到最佳量,因为氟含量未必达标、压缩机老化效率下降、加长管子等等因素。 ...

铭牌标注的制冷剂量就是这个系统的最优制冷剂充注量。必须要首先假定自己所用制冷剂是纯真的正宗的,否则就不要拿去修空调,如何能用一个不确定因素去评判另一个不确定因素存在的问题?市购品牌原包装制冷剂似乎差不多都没啥问题。
发表于 2019-8-3 21:59:09 来自手机 | 显示全部楼层
【按一下标准是否可以 1.蒸发器全部结露,这是前提必须的 2.粗管森冷、细管冷(节流在外机) 3.粗管结露,细管微结露或者不结露 4.参考电流、压力都在正常范围内】这些楼主说的几点标准,都是上门快修所使用的经验法来判断系统里制冷剂量是否合适,或说判断系统是否有问题。严谨专业一点的做法需要测出系统一些关键点的温度参数,包括内机进出风温度内盘温度外机回风口温度压缩机排气温度外盘温度毛细管前冷凝器末端管路温度外机两截止阀处管路温度,将这些温度参数和正常的标准的系统温度参数相比较,如果参数有偏差那么需要考虑是否环境温度有偏差,是否内外机热交换器热换能力有偏差,热交换器热交换能力有变化一定会引起室外机两截止阀处温度发生明显变化,所以要做的不是急着调整系统里制冷剂的量,而是先改善两器的热交换能力,比如保证热交换器的清洁度风机风叶的清洁度比如保证风机转速正常。这些事必须先做