超市展示柜一台制冷效果不好

[复制链接]
发表于 2019-8-3 08:55:51 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
中华大地响春雷 发表于 2019-8-2 10:24
那还能怎么办?楼主忙了一圈和没修前还是一个样,难道要大刀阔斧的改动制冷系统吗?我隔壁店里的冰激凌机 ...

压缩机正常就不是问题!以前可以正常现在也应该可以修好,冷凝器不脏风扇也正常的话问题就在膨胀阀和制冷剂上!R404a用膨胀阀和毛细管的每年都要修上几台,正常机30度箱温低压也没见有超过0.5MP的
发表于 2019-8-3 17:18:19 来自手机 | 显示全部楼层
氟利昂放掉一半试试
发表于 2019-8-3 19:04:10 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
冷凝器再好好用水冲一下  感觉冷凝温度高
发表于 2019-8-4 08:26:30 | 显示全部楼层
中华大地响春雷 发表于 2019-8-3 13:28
还是不能排除压缩机故障!   冷凝器不脏,冷凝风机正常,膨胀阀也更换了,制冷剂就算替代品也没有太大区 ...

高压那么高压缩机肯定好的
发表于 2019-8-4 08:28:02 | 显示全部楼层
膨胀阀只是换了阀芯,阀芯还没遇到过有坏的
 楼主| 发表于 2020-9-19 19:29:44 来自手机 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2019-8-4 08:28
膨胀阀只是换了阀芯,阀芯还没遇到过有坏的

柜内温度在零上二十多度时低压压力五公斤左右是正常的!温度降下来后低压压力也就下降了的!感谢各位老师的指教