RT809HSE编程器
参考七楼            
发表于 2019-8-1 18:42:11 来自手机 | 显示全部楼层
四通阀串气,需更换,注意别烧坏
发表于 2019-8-1 19:21:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 运城向荣电子 于 2019-8-1 19:26 编辑

3公斤压力,蒸发压力太低,蒸发温度就低,

要么是缺氟,

要么就是内机不能很好的热交换所致,(也就是内机蒸发器不能吸取房间的热量,造成蒸发器压力低)


具体情况 要看 蒸发器 从什么地方开始结霜的,

建议你 拍个蒸发器 进口,出口,内机大小管子接头 ,内机毛细管组件图片,才能进一步判断问题。










发表于 2019-8-1 19:40:17 来自手机 | 显示全部楼层
33楼正解
发表于 2019-8-1 21:08:24 | 显示全部楼层
开机气液分离器凉,20分钟后气液分离器温热。听听四通阀换向是否正常,换向时是不是有漏气声。反复给四通阀加电试一试。
发表于 2019-8-1 21:10:04 | 显示全部楼层
3公斤压力,蒸发压力太低,蒸发温度就低,要么是缺氟------还有可能是堵了?看什么地方开始冰了!!!
发表于 2019-8-1 21:37:12 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-8-1 22:05:52 | 显示全部楼层
内机分液头分支管有堵,我修过一例。
发表于 2019-8-1 22:55:09 | 显示全部楼层
安静吧 发表于 2019-8-1 22:05
内机分液头分支管有堵,我修过一例。

你去告诉奶奶,当然最好是去跟奶奶把空调修好了,肯定有尝糖吃
不过可能要罚孙子LZ没肉吃
发表于 2019-8-1 23:00:42 来自手机 | 显示全部楼层
管道系统微堵,应该是油赌。看下冷冻机油黑不黑,脏不脏,毛细管应换掉。