楼主: zhang13052

丢人丢到奶奶家了!

[复制链接]
发表于 2019-7-31 23:07:47 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
最靓猪腩肉 发表于 2019-7-31 22:51
内机蒸发器结冰..为什么会引起结冰?内机风量?蒸发器清洗(背面是重点)?最后才考虑毛细..个人见解..你清 ...

那就剩下连接管路是否有节流了...粗管仔细查查
发表于 2019-7-31 23:10:25 来自手机 | 显示全部楼层
压机不行了
发表于 2019-7-31 23:14:26 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-7-31 23:20:59 | 显示全部楼层
内机风量大的话就是压机不好了
发表于 2019-7-31 23:36:06 | 显示全部楼层
毛细管和过滤器一起换掉,不好也没辙了
发表于 2019-7-31 23:41:05 来自手机 | 显示全部楼层
zhang13052 发表于 2019-7-31 22:33
补充:  电压230V   内外机俩月前清的(拆开清的  现在也不脏)当时气温   35℃室内31℃ ...

之前清洗是效果不好 还是装机是清洗  如果定量加氟  个人感觉是连接管 细管有折了 或者内机分支管毛细管有堵塞 不应该是压机和四通阀的问题
发表于 2019-7-31 23:51:34 | 显示全部楼层
我也遇到一台,不过压力正常,内机风很大,也很凉,就是过几天结冰,某单位的机器......将就用
发表于 2019-7-31 23:59:16 来自手机 | 显示全部楼层
l3387555 发表于 2019-7-31 23:51
我也遇到一台,不过压力正常,内机风很大,也很凉,就是过几天结冰,某单位的机器......将就用
...

氟多了 放点试试
发表于 2019-8-1 08:33:35 | 显示全部楼层
蒸发器背面拆开清灰
发表于 2019-8-1 08:59:35 | 显示全部楼层
可能回气管折瘪了